Köszi az iránymutatást
Ma csak rajzolgattam és főleg olvastam a neten
3x20A a max betáp, de szerintem ezzel gond lesz a korábban leirt nagyon messziröl jövő 2.5mm2-es kábel miatt ami egy fő fogyasztásmérőhöz jön. Ezzel nem törődök, mert nem az én gondom, hogy mit bír, mi feszültség esik rajta
A bejövő kábel 4x4mm2 úgy 25m-röl jön, ahol majd almérők lesznek, amit a telep tulaja telepíttet
Elég lenne a 2.5mm2 is, de nehogymár később engem szóljanak meg ha nincs meg az adott feszültség
Számolhatok 3x20 vagy 3x25A-rel, kérdés mennyit fognak "adni"
Egyidejű motor teljesitmény 6kW , 3.3 az elszivó, 2.5 a kompresszor, de nem egyszerre indulnak, viszont van indulási túláram
1200W villanybojler
Világítás 1200W elosztva 3 fázisra, merthogy azt is olvastam hogy ipari létesitménynél ez igy szabványos, de amúgyis.
Közelitőleg 10kW 3fázison
Nem védeném "lépcsős" ÉV-vel a motorokat a bejövő ÉV-hez képest
Sőt, kell nekem a világítást ÉV-vel védenem?
Merthogy ha valamelyik motor leverné az ÉV-t akkor sötét is lenne. Bár hányszor fordúlhat ez elő?!
Nem foglalkozok a kompresszor/elszivó szelektiv inditásával sem, luxus :)
Motorokhoz, világításhoz 5x1.5 MBCU, nem variálok vele jobban
Mi a helyzet a tűzvédelmi főkapcsolóval?
Háromfázisú kapcsoló a bejárathoz vagy vezérlőszál és mágneskapcsoló az elosztótáblában? Vagy elég a 3F ÉV az elosztóban?
Nézegettem az elosztószekrényeket is
Valami jól és szépen szerelhető szekrény/doboz kellene, ahol a kábelek el vannak választva illetve tüntetve "fésüs" csatornába és elfér minden benne zsúfoltság nélkül
Sok a bejövő/elmenő kábel
Tényleg, a francba kell nekem a jóbarátság :) Dehát adott esetben meg ő ugrik nekem ha kell valami
Majd még barangolok a neten