De ha mindkét nyomáskapcsolót kiiktatod, akkor mi kapcsolja a szivattyút? A dokumentáció szerint a pumpa maga nem tartalmaz érzékelőt.
Az meg sajnos természetes és szükséges, hogy a tartálynyomás növekedése során először a szivattyú álljon le, csak később zárjon a kétutas szelep. Ha fordítva lenne, akkor a záródó szelepre továbbra is rádolgozna a szivattyú, míg tönkre nem megy. (A nyomáskapcsolóig már nem jutna el a kívánt nyomás.)
Hacsak nem lehetne úgy megoldani, hogy a nyomáskapcsolót a kétutas szelep előtt iktatom be. De ahhoz olyan kellene, ami nagyobb nyomáson szakít meg.
Csak ezek szerintem alapvetően arra vannak kitalálva és méretezve, hogy mágnesszeleppel kombinálva végezze a dolgát, és akkor a gagyi kétutas szelep teljesen kidobható:
|
Előzmény: a.hangok.a.fejemben (2644)
|
|