MSZ HD 60364-4-41:2007
akit érdekel ajánlatos elolvasni de kiemelném a következőt: 415.1.1. A legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolók használata a váltakozó áramú rendszerekben elismerten kiegészítő védelmet biztosít az alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem) és/vagy a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) meghibásodása vagy gondatlan kezelés esetében. 415.1.2. Az ilyen eszközök alkalmazása nem fogadható el a védelem egyedüli módjaként, és nem teszi szükségtelenné a 411414. fejezetekben előírt valamelyik védelmi mód egyikének alkalmazását
ti pedig erre hivatkoztok:
411.3.3. Kiegészítő védelem A váltakozó áramú rendszerekben a 415.1. szakasz szerinti áram-védőkapcsoló (RCD) alkalmazásával kiegészítő védelmet kell biztosítani a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozóaljzatok számára, és szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek esetében. MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni: szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben, vagy egy különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt egyedi csatlakozóaljzat esetében. Úgy gondolom ha megakadályozzák mondjuk gyerekzárral, hogy gyerek ne férhessen hozzá a többi már a felnőttek dolga magyarán ma senki nem hív villanyszerelőt hogy be kéne dugni a vasaló. Itt nincs szó arról hogy kioktatott és vizsgát tett személy végezhetne erről munkát. Tehát akkor nyugodtan úgy vehetjük , hogy akik a lakóházban laknak azok már ki vannak oktatva.
|
Előzmény: Zs:) (60381)
|
|