MSZ HD 60364-4-41:2007
11

411.3.3. Kiegészítő védelem
A váltakozó áramú rendszerekben a 415.1. szakasz szerinti áram-védőkapcsoló (RCD) alkalmazásával kiegészítő védelmet kell biztosítani
– a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakoz


MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni:
– szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari
helyiségekben, vagy
– egy különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt egyedi csatlakozóaljzat esetében.
– szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek esetében.

 

És megint csak ismétlem ez az MSZ HD 60364-ből van tehát arra az építésre nem vonatkoztatható amelyik ezer éve meg van de minden kép fel kell hívni a használó figyelmét hogy a jelenlegi szabványnak nem felel meg, az ő érdeke is hogy megcsináltassa, a felülvizsgáló semmire nem kötelezheti, csak javasolhatja.