pampalini111 Creative Commons License 2014.11.01 0 0 59972

Szia!A földelést át kell vinni ,ez nem hátrány,de nem egyesítheted újól a nullával (10mm2 > tilos),

mert az üzemi áramoknak a nullán kell folynia,a védővezetőn a hibaáramnak.A helyi földelés jó megoldás,az EPH kièpitésről nem irtál,vannak nagyméretü fém ajtók ,tartószerkezetek ,polcok,

padlóban fém háló?

A sztatikus feltöltődés előfordulhat a tartálynál?

Ha tartály össze van kötve a csatornával azt is kösd be az eph-ba a lefolyónál.

 