szaki1111 Creative Commons License 2014.11.01 0 0 74845

A vezérlése a padlónak már nem termosztátról (computherm Q3) hanem eberle szondával ami a beton hőmérsékletét nézi. Így már simulékonyabb a túlfűtésem. A vezérléssel nincs gond már.

 

Itt egy rajz.

 

A vezérlésem úgy van megcsinálva, ha a padlókör beindul megy a radiátor kör is.

 

ha a radiátor kör megy csak és a padló nem kér fűtést akkor a padló áll.

 

http://kepfeltoltes.hu/view/141101/rendszer1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 

http://kepfeltoltes.hu/view/141101/rendszer_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 

 

 

 

Akkor azt mondod hogy elég a padlónak ha 30 fokkal megy előre és a kazánom lángját szinte visszaveszem a 0-hoz közel?

 

 

A kazán fokozatot hanyasra állítsam be és a padlófűtés szivattyúját?

Előzmény: smith (74841)