ötfelezős Creative Commons License 2014.09.27 0 0 59598

Alapból kell túlterhelésvédelem és zárlatvédelem is, a vezetékre is, és a készülékre is.

Ha a vezeték elején elhelyezett védelem mindkét célt ellátja, akkor nem kell külön a készülék elé is. Zárlatvédelem szempontjából azért általában elég a vezeték elején levő zárlatvédelem a készülékre is.

A készülék elé túlterhelésvédelem akkor nem kell, ha gyakorlatilag nem terhelhető túl. Például egy olajradiátort hogy terhelsz túl? Nem tudod lefogni a tengelyét, mint egy motornak. :)

 

Aztán van, ahol ezek a szép elvek nem teljesülnek - egy hajszárítót kívülről nem tudsz védeni, mert a motor sokkal kisebb áramot vesz föl még leégéskor is, mint a fűtőbetét rendesen. Ilyenkor tulajdonképpen hallgatunk. :)

 

De azt azért senki sem mondta, hogy világítási áramkört nem biztosíthatsz 16A alá...

 

Előzmény: Beer Monster (59585)