Megpróbálom egyszerűen leírni.
A P=3,4kW a fűtőtest teljessítménye. Amikor melegít, akkor ennyit vesz fel a hálózatból.
P=UI(cosfi)
A végzett MUNKA, amit a villanyóra mutat, az 0,9kWh, vagy levegőkeringetéssel 0,79kWh.
Tehát a fűtőtest nem melegít egy órán keresztül, csak bizonyos időszakokban kapcsol be, annyi időre, hogy a beállított hőmérsékletet tartani tudja. Amikor be van kapcsolva, akkor viszont 3,4 kW-nak megfelelő TELJESÍTMÉNY-hez szükséges áramot vesz fel.
Ohmosnak feltételezve a fűtőtestet, a fűtési időszakban az áramfelvétele:
I=P/U=3400/230= számítsd ki Amper.