Szirty__ Creative Commons License 2014.07.20 0 0 58618

Helló krampy80!

 

"hogy áthúzás van az egy kábelcsatornán belül a szigetelt vezetékek között?"

 

Létezik. De ez nem áthúzás! Semmi baja a szigetelésnek.

A párhuzamosan futó erek közötti kapacitív csatolás okozza. Nem a szigetelés átvezetése.

 

A fázisceruza kb 50-70V fölött kezd el világítani és a belső ellenállása nagy, nagyon kis áram hatására is világít. A kapacitív "áthallás" árama elég hozzá hogy világítson a fázisceruza.

 

Egyébként ha nem fázisceruzával vizsgálod, hanem multiméterrel méred akkor is azt tapasztalod, hogy ott feszültség van. Akár 230V-ot is mérhetsz.

 

Ha a kábel hosszú, akkor az üres, be nem kötött kábel érben olyan nagy áram is folyhat, hogy rendesen megráz ha beletenyerelsz. Sőt akár egy mágneskapcsolót is behúz vagy vígan világít róla egy 15W-os izzó.

Ipari vezérléseknél a jelzőkábel nem használt ereit mindig be kell kötni vagy le kell szigetelni emiatt, mert kellemetlen meglepetéseket okozhatnak az ilyen erek ha szabadon vannak hagyva.

 

Bárki kipróbálhatja egyébként. Le kell tenni az asztalra egy bund (50-100 méter) kábelt és az egyik erét be kell kötni a fázisba és megvizsgálod a többi eret :-)

 

Előzmény: krampy80 (58614)