nixon70 Creative Commons License 2014.07.06 0 0 73412

Igaz,hogy szigeteletlenre lettek tervezve,de 90/70/20-ra(90°C előre,70 vissza,20 a helyiséghömérséklet)

A mostani távfűtési előremenők többsége  -20 külsőhöz 75 előrével mennek.

A radiátorok tehát kisebb teljesítményt adnak le ezzel a hőfokú vízzel,úgyhogy nem javaslom.

A szolgáltatódat nem kérdezted,milyen nagyságú radiátort tegyél fel a régiek helyett?

Előzmény: gabesz961 (73411)