Törölt nick Creative Commons License 2014.06.13 0 0 7758

"

A kéményem belül saválló 180 mm, körben szigetelt kőzetgyapottal, és tükörfényes tél után is, alul a kémény alján van egy marék korom szezon után (az első 2 méter tégla a padlótól felfelé). A belépő!!! füstgázhő 100 C alatti volt a télen (bent van egy hőmérő, látom mindig hogy mennyi. A kémény hossza 4,5 méter a belépő ponttól számítva."

 

Nekem meg schiedel uni plusz, 8 m. Hőszigetelt, és a tető felett kívülről is. Tehát nem tartok attól, hogy hamar lehűlne a füst, épp ezért én megengedhetek majd magamnak - nyilván mérni fogom - alacsonyabb kilépőt, de akinek sokat hűl bent a kéményben, az szerintem jobban jár a magasabb kilépővel, abból gond nem lehet!

 

Előzmény: a14789 (7757)