Dreamer Creative Commons License 2014.04.22 0 0 57349

Hm, kíváncsi leszek milyen válaszokat kapsz majd!

 

Amiben tudok segíteni:

1- Hogyan kell kimérni a földelő szondát hogy jó-e, esetleg kell e több?

2- Ha leütöm a földelő szondát akkor a vas rudat mennyire vihetem közel a gázcsőhöz
mert a gázcső fölé tennék dobozt ahonnan vinném tovább 16os MKH kábellel és ide kötném be a gázórát is 10-es kábellal?

3- A villanyórához a tetőről hogyan kell leálni kell e cső ill hova véssek a kábelnek helyet? Az megvan hogy vascső a gerendához rögzítve és bele még duplafalú mü cső de onnan hogyan tovább?Lásd 11.-es pont.

 

5- A villanyóra alatt kialakított Nulla és védőföldelés összekötése után már külön kell vinnem a N-PE-t vagy majd elég a
lakáselosztóban szétválasztanom?
A földelőnyársunk horganyzott kivitelű kereszt vas volt 2m hosszú valamint erre 1,5m rúd volt ráhegesztve. Készítettünk egy 5mm-es laposvasat amibe több 8-as menetet készítettünk. Ezt ráhegesztettük a rúd végére, aztán horganyspary-vel lefújtuk. Erre csatlakozott a fogadó nullázója, az EPH gerinc, a nappali és vezérelt védővezetője. Azt gondolom, hogy külön vezetővel kell vinned az EPH-t is (ráadásul külön csőben).

 

10- A villanyórába a szolgáltató teszi a fő kismegszakítót vagy nekem kell beszereznem?

Az óra és a kismegszakító is a szolgáltató tulajdona, a szerelőik hozzák.

 

11- Ha elkészítek mindent akkor kell valami papír erről egy regisztrált villanyszerelőtől vagy rákötik a hálózatra?

A mérőhelyet csak regisztrált szerelő készítheti el, amint az át van adva, onnantól a többit akár a suszter is csinálhatná. A szolgáltatót az nem érdekli.

 

Dreamer

Előzmény: troby (57348)