C20NE Creative Commons License 2014.02.03 0 0 71689

Ha jól be van szabályozva egyforma kellene, hogy legyen a tömegáramuk! Azt mondtad, hogy 1,5bar nyomás mellett tudtál szabad kifolyással 3 liter/perc átfolyást csinálni. Márpedig 1,5bar nyomásesése nem lehet egyetlen padlófűtéskörnek sem! Ott keresztmetszet csökkenés/dugulás/hibás szelep... valami kell, hogy legyen.

 

A víz nem tiszta, az már biztos. Vannak radiátorok is a rendszerben? Iszapleválasztót építettél be? Oxigén diffúziómentesek a csövek?

 

Az áramlásmérőről nem húzható le a külső recés műanyag és alatta van az állító vagy a bordás részt nem lehet elfordítani?

 

Mindenesetre, vedd le a csöveket vagy szedd ki a szelepeket és nézd meg úgy, addig csak találgatás.

Előzmény: tothkalman (71687)