Lehet hogy egy kicsit OFF, de talán hasznos lehet valaki számára az RF Q7 termosztáttal való "kalandom".
Úgy kezdődött hogy egyre közelebb kellett vinni az adót a vevőhöz hogy kapcsoljon.
Végül már akkor sem működött. Kézi üzemben sem, viszont látszott, amikor az M/A gombot benyomtam, elhalványult a zöld LED is. Szóval az látszott hogy nem kap elég "villanyt" .
A hiba a 230 V-os tápegseg elején volt. Van ott egy soros 330 nF-os kondenzátor a graetz híd előtt. Bár nem volt szakadt, mégis túl nagy feszültség esett rajta. Igy a relére is a 24 V helyett csak 5 V jutott (meg az elektronikára is.)
A kondenzátor csere megoldotta a problémát. (könnyű megtalálni, a relé után a legnayobb elem a nyákon).
Több helyen olvastam hogy a másik tipikus hiba hogy nem áll le a fűtés.
Ekkor rendszerint az Omron relé "ragad be". Az újabb Q7-ek ben már 10 A- os típus van ott ez ritkább. Itt is gondolom a csere megoldja a problémát .
Szóval nem teljesen reménytelen, lehet hogy egy pákával megjavítható....