smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69465

Láttad lejjebb az olvtárs 18W-os értékét?

Na most ha szerinted jóazúgy, hogy 3* túlméretet fizetsz a radiátorodért, akkor ez a te döntésed, de itt senkitől ne várj megerősítést hozzá.

A megspórolt gépészterv árát elég hamar el fogod költeni másként...

 

Ezért mondta, hogy ha 50W-al szorzom be a légköbmétert, akkor az én szigetelésemhez, ablakomhoz akkor nézhetem a 75/65/20as sort.

 

Nem. Azért mondta, mert egyrészt neki egy fillérjébe nem kerül, másrészt meg az 'így szoktuk" az ugyi elég erős érv.

Ha te kondenzációs módban gondolkodsz, akkor felejtsd el a 75/65-ö még úgy is, hogy a méretezett rendszer esetében se lenne 3-4 olyan napnál több, ahol ezt ki kellene használni.

 

4x4x2,6-os szobába mekkora radiátor kéne mondjuk Dunaferr 22es DK-ból? Szerinte annyi, amit alább írtam.

 

Erre a kérdésre pontos választ csak minden paraméter együttes ismeretében lehet válaszolni.

Ezek a csőszerelők rendszerint azért nem buknak meg a módszerükkel, mert a felfelé tévedést a vevő pénztárcáján kívül semmi sem detektálja...

Előzmény: zezoka3b (69458)