szicsu1007 Creative Commons License 2013.10.09 0 0 68931

Azt tudja-e itt valaki, hogy Baxi Main 24 Fi esetén mekkora nyomásnál illik kinyitnia a túlnyomás szelepnek?

Egy másik topicban azt olvastam, hogy a hideg állapot nyomása 1,5 (én is erre szoktam feltölteni), de melegedés közben megnőhet 0,5-0,8 bárral (tehát felmehet 2,3-ra is). No most megnéztem, 2,3-nál kezd el csöpögni a víz és 2,5 fölé nem megy a nyomás, mert addigra intenzíven sok víz folyt ki.

Ismételten furcsának tartom ezt a 0,5-0,8 bár lélegzést. Egy ilyen társasházat sztem gépészek terveznek fűtésileg, talá nem szabadna azt hinnem, hogy alulméretezték a tágulási tartályt (ill. olyan kazánt választottak, aminek kicsi a tágulási tartálya).

Így most nem is tudom, hogy a 0,8 báros növekedés adja-e a rendelenes működést, vagy pedig a 2,3-nál már kinyíló túlnyomásszelep.

Júj! Jön a tél:-)

Előzmény: smith (68924)