AL1-0000 - Alarm1 beállítás
ATU-0000 - Auto-tuning
P - 0000 - Propocionál (PID)
I - Integrál (PID)
D - Derivál (PID)
At - ?
T - Működési ciklus (PID)
oH- 0002 - Hiszterézis
SC-0000 - Hőelem kalibrálás
LCY-1000 - Beállítási érték lezáró
Cod-0000 - Menü 0
SL1-0000 - Szenzor típus választás
SL2-0000 - Mértékegység választás(F/C)
SL3-0010 - üres
SL4-0110 - Alarm1 típus - Ezt próbáld ki 0111 vagy 0101 értékekkel is
SL5-0000 - Alarm2 típus
SL6-0000 - Főkimenet típus
SL7-0000 - üres
SL8-0000 - üres
SL9-0000 - üres
SL10-1001 Indít/Állj funkció
SL11-0000 - üres
Cod-0000
Cod-0001 - menü 1
SLH - SV érték felső határa
SLL - SV érték alsó határa
PGdp - tizedes jegyek száma
oH - Főkimenet hiszterézise
AH1 - Alarm1 hiszterézis
AH2 - Alarm2 hiszterézis
CTG - Áram transzformátor arány
dF - Digitális filter
STTA - Időfaktor
STPK - Proporcionális faktor számítása
STIK - Integrál faktor számítása
* néhány beállítási lehetőség egymástól függő, így csak bizonyos konfiguráció esetén jelenik meg- Néhány beállítási lehetőség csak bizonyos altípusoknál érhető el, így lehetséges, hogy az Ön készülékén nem található.
Amennyiben változtat a beállítási értéken, a változtatást mindig mentse el a SET gomb megnyomásával.
A menübe érkezéshez az LCK értéket állítsa 1000-re majd nyomja meg a SET gombot amíg a számok elkezdenek villogni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a SET és az < gombokat.
* Mindegyik SL beállítási menüponthoz egy táblázat tartozik, melyben az értékeknek megfelelő beállítások találhatóak.
A pontok helyén a többi beállítási érték szerepelhet, az NO - normally open (nyitott relé), NC - normally closed (zárt relé):
SL1: TC: 0000 - K típusó hőelem, 0001 - J, 0010 - R, 0011 - S, 0100 - B, 0101 - E, 0110 - N, 0111 - T,
SL1: RTD: 1000 - Pt100 RTD, 1001 Cu50, 1010 - 0-400ohm,
SL1: volt: 1011 - 0..50mV, 1100 - 0..20mV, 1101 - 0..5V (0..10V)
SL2: ...0 - Celsius, ...1 - Fahrenheit, ..0. - Levegő hűtés, ..1. - Víz hűtés
SL4: .000 - Nincs alarm, .001 - Felső határ alarm, .010 - Alsó/Felső határ alarm, .011 - PV érték felső alarm, .101 - Alsó határ alarm, .110 - Működési tartomány alarm, .111 - PV alsó érték alarm, 0... - Nincs készenléti állapot, 1...Készenléti alarm
SL6 - ...0 - Hűtési funkció (NO, NC választás), ...1 - Fűtési funkció (NO, NC választás), .0.. - üres, .1.. - Főkimenet 4-20mA
SL7 - ...0 - Excitation alarm (alarm relé NO), ...1 - Non-excitation alarm (alarm relé NC)
SL10 - ...0 - üres, ...1 - Indít/Állj funkció, 0... - üres, 1... - Auto korrekció