A házad hővesztesége 5kW folyamatosan nem óránként, de ez lényegtelen most.

A rétegrended már kibogarásztátok, a  cső a te döntésed. Amit ajánlok hogy számoltasd ki valakivel hogy hol milyen osztás kell. A megfelelő teljesítmény leadásához. A hidraulika része meg 20x2 es csőnél 100m nél hosszabb kör semmiképp ne legyen 16osnál meg 80m-nél ne, és persze minden kör egyforma hosszú legyen(pár méter eltérés nem gond). A fűtőbeton pedig minimum 5 cm legyen.

 

Ezeken kívül nagyon eltolni nem lehet.

Ja és még a szokásos: Időjárásfüggő szabályzó. Már sokszor leírtam úgyhogy most nem fogom még1x.