Gergo.bgy Creative Commons License 2013.03.28 0 0 50703

Üdv, 

 

Hátha tudok ezzel neked segíteni. Ami nálam van. 3 db. REX-C100. 

 

1. Füsthőfok mérése.

2. Kazán vizhőfok mérésre. Beállított füsthőmérséklet és kazán vízhőmérséklet elérésekor indul a kazán és a puffer közötti szivattyú. Bármelyik feltétel nem teljesül, akkor leáll a szivattyú. A két PID sorba van kötve. Mivel a kazánban lévő parázs miatt még felforrhat a víz, ezért az alarm kimenetet bekötve, 92-95 fok esetén elindul a kazánköri szivattyú, függetlenül a füsthőmérséklettől. 

3. A puffer alját, vagy a visszatérő vízhőmérsékletet mérve a beállított hőmérséklet esetén indítja a radiátorköri szivattyút függetlenül mindentől. 

 

Nos ez lett nálam megvalósítva a következő beállítások mellett: 

 

Füsthőfok mérésére szolgáló PID: 

 

- SV: 120 

- ATU: 0000

- P: 0000

- OH: 0002

- SC: 0000

- LCK: 1000

 

- SL1: 0000

- SL2: 0000

- SL3: 0000

- SL4: 0000

- SL5: 0000

- SL6: 0000

- SL7: 0000

- SL8: 0000

- SL9: 0000

- SL10: 1001

- SL11: 0000

 

- SLH: 1372

- SLL: 0000 

- OH: 0002

- dF: 0001

 

Kazánvíz mérésére szolgáló PID: 

 

- SV: 60

- AL1: 93

- ATU: 0000

- P: 0000

- OH: 0002

- SC: 0000

- LCK: 1000

 

- SL1: 0000

- SL2: 0000

- SL3: 0000

- SL4: 0011

- SL5: 0000

- SL6: 0000

- SL7: 0000

- SL8: 0000

- SL9: 0000

- SL10: 1001

- SL11: 0000

 

- SLH: 1372

- SLL: 0000 

- OH: 0002

- AH1: 0005

- dF: 0001

 

Puffer alsó PID: 

 

- SV: 85 (beállítottam, de nincs is bekötve)

- AL1: 85

- ATU: 0000

- P: 0000

- OH: 0010

- SC: 0000

- LCK: 1000

 

- SL1: 0000

- SL2: 0000

- SL3: 0000

- SL4: 0011

- SL5: 0000

- SL6: 0000

- SL7: 0000

- SL8: 0000

- SL9: 0000

- SL10: 1001

- SL11: 0000

 

- SLH: 1371

- SLL: 0000 

- OH: 0010

- AH1: 0010

- dF: 0001

 

Ezek az értékek még finomhangolásra várnak, de lényegében már nem fognak változni. Ha vmelyik érték magyarázásra szorul, kérdezd meg nyugodtan.  

 

Előzmény: lala1961 (50689)