Üdv,
Hátha tudok ezzel neked segíteni. Ami nálam van. 3 db. REX-C100.
1. Füsthőfok mérése.
2. Kazán vizhőfok mérésre. Beállított füsthőmérséklet és kazán vízhőmérséklet elérésekor indul a kazán és a puffer közötti szivattyú. Bármelyik feltétel nem teljesül, akkor leáll a szivattyú. A két PID sorba van kötve. Mivel a kazánban lévő parázs miatt még felforrhat a víz, ezért az alarm kimenetet bekötve, 92-95 fok esetén elindul a kazánköri szivattyú, függetlenül a füsthőmérséklettől.
3. A puffer alját, vagy a visszatérő vízhőmérsékletet mérve a beállított hőmérséklet esetén indítja a radiátorköri szivattyút függetlenül mindentől.
Nos ez lett nálam megvalósítva a következő beállítások mellett:
Füsthőfok mérésére szolgáló PID:
- SV: 120
- ATU: 0000
- P: 0000
- OH: 0002
- SC: 0000
- LCK: 1000
- SL1: 0000
- SL2: 0000
- SL3: 0000
- SL4: 0000
- SL5: 0000
- SL6: 0000
- SL7: 0000
- SL8: 0000
- SL9: 0000
- SL10: 1001
- SL11: 0000
- SLH: 1372
- SLL: 0000
- OH: 0002
- dF: 0001
Kazánvíz mérésére szolgáló PID:
- SV: 60
- AL1: 93
- ATU: 0000
- P: 0000
- OH: 0002
- SC: 0000
- LCK: 1000
- SL1: 0000
- SL2: 0000
- SL3: 0000
- SL4: 0011
- SL5: 0000
- SL6: 0000
- SL7: 0000
- SL8: 0000
- SL9: 0000
- SL10: 1001
- SL11: 0000
- SLH: 1372
- SLL: 0000
- OH: 0002
- AH1: 0005
- dF: 0001
Puffer alsó PID:
- SV: 85 (beállítottam, de nincs is bekötve)
- AL1: 85
- ATU: 0000
- P: 0000
- OH: 0010
- SC: 0000
- LCK: 1000
- SL1: 0000
- SL2: 0000
- SL3: 0000
- SL4: 0011
- SL5: 0000
- SL6: 0000
- SL7: 0000
- SL8: 0000
- SL9: 0000
- SL10: 1001
- SL11: 0000
- SLH: 1371
- SLL: 0000
- OH: 0010
- AH1: 0010
- dF: 0001
Ezek az értékek még finomhangolásra várnak, de lényegében már nem fognak változni. Ha vmelyik érték magyarázásra szorul, kérdezd meg nyugodtan.