joevagyok68 Creative Commons License 2013.03.23 0 0 50233

Nem lehet, hogy "vízszint" probléma van ?

Nálunk van a szivattyú-esbe elkerülő körben nyelves visszacsapó , DE mivel a fagáz beépítésekor kicsit máshova került a bekötés, pont rossz irányba emelkedik a cső !

Így nem alakul ki gravitációs áramlás azon keresztül...mondjuk begyuttás után...

Viszont az ESBE meleg ágán meresztül megfordul a víz...Mikor elindul a szivattyú, a visszatérő csak pár fokkal hidegebb mint a kazánban lévő víz.

Nem lehet, hogy nálad is ez van - csak "fordítva"- és nem zár le rendesen..