Nálam 10,13x9,2-es kocka, 75 nm hasznos nettó alapterület. Gödöllő.
Homlokzat:
80,2 nm 40 cm kisméretű + 12 cm grafitos kb. U=0,21
15,4 nm 40 cm kisméretű szigeteletlen U=1,1 (koszorú, ereszdoboz, ezen idén javítok majd, ereszdoboz 25 cm + körben gerenda a koszorún)
28 nm ablak Ug=0,8 Háromrétegű
Födém:
80 nm 15 cm beton + 16 cm AT-N100 U=0,24
Padló:
6 cm Grafit 100 U=0,5
Lábazat: 60cm-en körbe 8cm Expert U=0,43
Gázfogyasztás, csak fűtés, állandó 22°C, 3 db Pelgrim konvektor 928 m3 2012.02.28-2013.02.28.
metnet szerint idén januári átlaghőmérséklet Kistarcsán 0 °C
A fenti adatokból számolva (0K kint 22K bent) 40m3/óra légcserével, 2255W jön ki.
homlokzaton 371W
eresz 374W
ablak 493W
födém 422W
padló 374W (ez egy jó közelítő becsült érték)
filtráció 30m3/h 221W
Idén január2- február2 ig 211 m3 gáz fogyott csak fűtésre az 2680W átlagban.
A fenti adatokból számolt konvektor hatásfoka ~84%. Szoláris nyereséggel nem számoltam.