Az oH úgy jött elő hogy monden értéket nullára állítottam.
SET egyszer megnyomva állítható az SV érték, amire szabályoznia kell.
SET nyomva tartva előjön a többi, ahol
AL1 az alarm hőfok beállítás, ahol kapcsoljon az alarm kimenet
SC a hőfok pontosítására szolgál, vagyis ha hőmérőjének a kalibrálására, itt lehet kijavítani ha pár fokos eltérés van a pontosságban
ATU autotuning, ha PID-ként használnád, de mivel kapcsolóként használjuk így az értéke 0
P arányos tag a PID ben, de itt értéke 0
I integráló tag a PID ben de itt az értéke 0
d deriváló tag a PID ben de itt az értéke 0
T idő tag a PID ben de itt az értéke 0
LCK a gombok blokkolása (de hagyd 0-n).