A kettes füstgázkaput nyitja-zárja a szabályozás az OPOP H424-nél, így változtatja a füstgázhőfokot. Sv: 155 C, alarm be 155 C, le 150 C, tehát 150 C +-5 C a szabályozási tartomány, ezt felfutásnál +-10 C-al, beállás után elég pontosan tartja.

A menetes szár az anyát 1 mm/sec sebességgel mozgatja, a hőfokválozás ennél lassabb,végállásban pihen a motor.