Hú, ez elég jól néz ki! Nagyon érdekes projektnek tűnik!
Nem tudjuk mekkora hely van felfelé mondjuk a gerendától a plafonig ill. hol a kémény csatlakozás, hogyan helyezkedik el a kémény középvonala a kandallóhoz képest. Milyen lehet a kémény? Azt gondolom, olyan 200-as kör keresztmetszet erősen ajánlott a lenti megoldáshoz. Ha az a tűztér valóban olyan jó, mint amilyennek tűnik, nem nyúlnék hozzá.
Mit tennék akkor? Lerúgnám a palástot a díszgerenda szintjéig. Nem teljesen látszik a belső képen, de mintha valami fém doboz lenne ott benn. Mindegy is. Szóval az ilyenmód feltáruló 700x340-es nyílást megvizsgálnám, ha kell, megerősíteném egy vasalt beton koszorú képében. Erre a fix és erős 700x340-es koszorúra készítenék egy kafa tartályt.
Tegyük fel, hogy a gerenda felett még maradna 1-1,2m legalább. Tartály: 700x340x1100 (szél x mély x mag) mondjuk 3-as lemezből. A víztér magassága csak 1m lenne, felette 10cm a füst összegyűjtésére szolgálna. A záró lemezt levehetőre csinálnám (a füsttér teteje) és a közepéből indítanám a füstcső bekötést ill. oda tenném a pillangószelepet is. A pillangószelep fölé pedig egy füsthőfok mérő szondát tennék a csőbe. A további szakaszt igény szerint a legrövidebb úton és a legkisebb töréssel bekötném a kéménybe.
A tartályhoz vennék 3(2?) szál 2,5"-os fekete vascsövet. 1m-es darabokra vágnám és egyenlően elosztva teleraknám a tartályt. Ez lesz a füstjárat, ami keresztülhasít a víztéren. 3x6 sor 3,95m2. Ütős.
A tartály oldalára körbe L szögvasakat hegesztenék, így képezve kapaszkodókat, hogy a tartály a koszorúra körben felüljön. 10-15 cm-t be is lehet lógatni a tűztérbe, ott van elég magasság, felül pedig jól jön a hely.
A tartály aljához közel felhegesztenék egy 1"-os menetes csonkot (kifúrás után:D), a víztér tetejének szintjén egy másikat. Ezek lesznek a keringetés be- és kilépési pontjai. Ha megoldható, betennék a felső részbe még egy menetes csonkot, merülőhüvelynek, a tartály hőmérsékletének monitorozása gyanánt. Erre indul majd a keringető.
Készítenék egy korrekt fémvázat, ami a régi palást formáját és méreteit pontosan vagy nagyjából lekövetve megtartaná a gipszkarton vagy kálcium szilikát lapokból felépülő új palástot. Előlről nyithatóvá vagy akár az egészet levehetővé tenném.
Eddig a megoldás magja, most néhány bonyolító dolog.
1. A hőcserélő felülete hatalmas. Ez nem baj, de ésszel kell kihasználni. Feltételezzük, hogy a felhasználó tud tüzelni (nem fojtogatva égeti a gyertyát) valamint a fa száraz (max. 20% nedvesség) és a huzat is jó. Ez tényleg alap! Ebben az esetben is probléma lehet (különösen a felfűtési szakaszban) az égéstermék túlhűtése. Van egy kb. 40 fokos tartályunk, ami 10-15 percig az induló tűz felől nem kap túl sok meleget, de füstöt igen. Mi történik? Párakicsapódás a tartályban és a kéményben. Mit tehetünk? Kell lennie a füst számára egy gyorsító útnak, ami nem halad át a tartályon, vagy ha át is halad, akkor gyorsan és fájdalommentesen teszi. Bypass szelep és cső. A megoldás: a tartályban pl. középen egy nagy átmérőjű út (150-200?) a kis átmérőjűek kiváltására.
Amíg a füst el nem éri a 200-250 fokot, addig a bypass nyitva, utána zárva. Ki kell hagynunk pár csövet a hőcserélőből! Úgy is van tartalék a tartályban, legfeljebb nem 18, csak 12-14m lesz a hőcserélő felület. 2,6-3m2. Elég az!
2. Tágulási tartály. Ugye nyitott rendszerről beszélünk, ez alap. Hová tegyük a tartályt? Belmagasságtól függ, de jó lenne a paláston belül elrejteni a plafon alá, vagy a felette lévő szinten, ha az nem egy hideg padlás. Ha az, még lehet jó, de nagyon oda kell figyelni a fagyvédelemre. Ha elfér beltérben, az jobb. A tartálynak fog kelleni néhány csatlakozási pont (tágulási, gőz/biztonsági vezeték, túlfolyó, utántöltő).
3. Keringető. Mozgatja a kandalló által melegített vizet. Direktben a radiátorokhoz szállít vagy csak a hőcserélőig. A tartályba szerelt érzékelő indítja.
4. Kazánvédő szelep. A keringető környékére. Az előre és vissza ágak közé. Feladata, hogy a tartályt legalább 60 fokon tartsa. Ez megakadályozza a káros páralecsapódásokat a tartály hőcserélő felületén. Pl. ESBE VTC312/60fok
5. Hőcserélő. (opcionális) Ha a jelenlegi radiátoros rendszer zárt (a cirkó megköveteli vagy a beépített elemek oxidációs védelme okán) a két rendszer hidraulikus szétválasztását látja el. Mondjuk egy SWEP lemezes 30kW teljesítménnyel már oké. Egyik oldalon a kandalló pörög a keringetővel, tágulásival, kazánvédővel a másik oldalon a cirkós-radiátoros rendszer van. Ebben az esetben a hőcserélő szekunder oldalára is kell egy keringető, valamint a keringető után és a cirkó után egyaránt egy-egy rugós visszacsapó. Még van néhány dolog fűtésszerelés ügyben. UPS, biztonsági szelepek, mit hová stb. Fontos, de egyelőre nem sürgős.
6. Puffer tartály. (opcionális) Picit borul a fenti képlet, de nagyban nő a komfort fokozata a megoldásnak, ha a megtermelt hőt raktárazni tudjuk. Mondjuk egy 1000l fűtési + 300l HMV elég jó plusszt adhat. Nagyjából befűtünk a kandallóba, amikor tudunk (naponta 1-2x) és folyamatosan van fűtés és meleg víz (fűtési szezonban).
Hát, dióhéjban ennyi. Gondolom egyszerűbbre számítottál.:DDD