Törölt nick Creative Commons License 2013.01.27 0 0 20703

Nos a FŐ szabály az az, hogy

a falon át bentről kifelé haladó kevéske pára

az útja során nem ütközhet olyan rétegbe, ami

jobban fékezi őt, mint az a réteg amiből jött !

 

A fékező hatás >> páraellenállás pedig függ

- az anyagtól >> mű érték

- a réteg vastagságtól >> méter

 

Azaz páraellenállás=mű*vastagság >> Sd=μ*vastagság

 

Gyakoribb mű értékek:

XPS hab 100

EPS hab 20

kőzet/ásvány gyapot ~1,6

tömör tégla 10

vályog/agyag 3

 

A tipikus Sd értékek

 

50 cm vályog fal 0,5*3=1,5

38 cm tégla fal 0,3*10=3

 

10 cm EPS hab 0,1*20=2

10 cm gyapot 0,1*1,6=0,16

 

 

A fentebbi szabályt betartva :-)

 

38 cm tégla falra (Sd=3) rakható 10 cm EPS hab (Sd=2), mivel az Sd értéke a falnak a nagyobb.

Pláne rakható rá 10 cm gyapot (Sd=0,16) .....

 

Az 50 cm vályogra (Sd=1,5) az EPS hab (Sd=2) már láthatóan nem jó.

A 10 cm gyapot (Sd=0,16) viszont simán mehet rá, hisz jóval kisebb az Sd értéke...

 

Nagyjából ez a dolog alap logikája.

(játszik még a páranyomás-hőmérséklet görbe is, de az most nem fontos)

 

Az Sd érték számolásával lényegében, gyorstesztként eldönthető, hogy mire mi mehet BIZTOSAN.

A határeseteknél pedig a pára görbét is figyelembe kell venni...