Nos a FŐ szabály az az, hogy
a falon át bentről kifelé haladó kevéske pára
az útja során nem ütközhet olyan rétegbe, ami
jobban fékezi őt, mint az a réteg amiből jött !
A fékező hatás >> páraellenállás pedig függ
- az anyagtól >> mű érték
- a réteg vastagságtól >> méter
Azaz páraellenállás=mű*vastagság >> Sd=μ*vastagság
Gyakoribb mű értékek:
XPS hab 100
EPS hab 20
kőzet/ásvány gyapot ~1,6
tömör tégla 10
vályog/agyag 3
A tipikus Sd értékek
50 cm vályog fal 0,5*3=1,5
38 cm tégla fal 0,3*10=3
10 cm EPS hab 0,1*20=2
10 cm gyapot 0,1*1,6=0,16
A fentebbi szabályt betartva :-)
38 cm tégla falra (Sd=3) rakható 10 cm EPS hab (Sd=2), mivel az Sd értéke a falnak a nagyobb.
Pláne rakható rá 10 cm gyapot (Sd=0,16) .....
Az 50 cm vályogra (Sd=1,5) az EPS hab (Sd=2) már láthatóan nem jó.
A 10 cm gyapot (Sd=0,16) viszont simán mehet rá, hisz jóval kisebb az Sd értéke...
Nagyjából ez a dolog alap logikája.
(játszik még a páranyomás-hőmérséklet görbe is, de az most nem fontos)
Az Sd érték számolásával lényegében, gyorstesztként eldönthető, hogy mire mi mehet BIZTOSAN.
A határeseteknél pedig a pára görbét is figyelembe kell venni...