pjotrkolja Creative Commons License 2012.11.05 0 0 10644

A vonatkozó szabvány értelmében:

 

MSZ845:2012

10.1.9. A tetőszerkezet faszerkezetei és egyéb éghető anyag az égéstermék-elvezető berendezés külső síkjától legalább 12 cm távolságban legyen, Ettől eltérni csak akkor szabad, ha a gyártó által kiadott szállítói megfelelőségi nyilatkozatban más érték szerepel.(pl: T400 N1 D 3 G50, ahol a G50 alapján olyan rendszerről beszélünk ami koromégésnek ellenáll és amely rendszer külső felülete és a legközelebb lévő éghető anyag között minimum 50 mm távolságot kell tartani ...)

10.1.10. Az égéstermék-elvezető berendezés külső felületének hőmérséklete nem haladhatja meg a 180 °C-t.

10.1.11. Ha a külső felületi hőmérséklet a típusvizsgálat során előirt legmagasabb hőmérsékleten meghaladja a 180 °C-ot,· akkor az égéstermék-elvezető berendezést 90 perc tűzállósági határértékű burkolattal kell ellátni.

10.1.12. Azon a helyen, ahol az égéstermék-elvezető berendezés külső felülete érinthető, a külső héj legnagyobb hőmérséklete - üzemi körülmények között - ne haladja meg a 70 °C-ot.

… stb.

 

pjotrkolja

Előzmény: Varek1 (10642)