A gázkazánnal az volt a bajom a régi csőkapcsolásnál, hogy a 30kW teljesítményével pillanato alatt felnyomta a radiátorokban lévő vizet majd kikapcsolt 55-60°C-nál.
Majd ha a víz lehűlt, újra bekapcsolt. Ez ment addíg míg a lakás termosztát kérte a fűtést.
Most a gázkazán rá van kötve az 1. sz. pufferre. A rajzon lévő S4 jelű hőmérséklet mérés kapcsoljabe (ami egyben engedélyez a lakásköri szivattyút is). Az S3 mérés pedig kiveszi a gázkazánt.
Az S3-as mérésnekvan több "üres" merülőhüvelye a tartályon, ha a mérés érzékelőjét lejjebb teszem, akkor a gázkazán nagyobb részt fűt fel a tartályból.
Némi kísérletezgetés után arra jutottam, hogy az S3 mérés a lehető leg közelebb van S4-hez. Így a tartályból talán 150-200 l vízet fűt fel plusszban a gázkazán.
Ezzek "kisimúl" a kazán üzeme, jelentősen csökken a bekapcsolási szám.
Egyébként a gázt csak átmeneti állapotban akarom használni, mindenképp a Blue kolléga által említett éves 800m^3 fogyasztás alatt maradva.
Ha egyszer megjön hozzá a tehetségem le akarom cserélni egy kondenzációsra. A csőcsatlakozás ki lett alakítva, hegeszteni újra már nem kell.