Jena307 Creative Commons License 2012.10.30 0 0 38687

igen úgy áll hogy a termosztatikus elem talpa a pufiból jövő visszatérőt zárja, így kell lennie, és ezért egy rakás sz_r ez a szelep, mert nyitott állapotban is nagyot fog, szerintem ezért, csak lassú a víz sebessége, mert kevés liter víz fér át rajta, és ezért forr meg a kazán.

A celsius kazán már jó volt ebben a rendszerben, beállt kb 90fokra a vize, és úgy üzemelt teljes nyitott huzattal, annak a teljesítményét még elbirta ez a szelep szerintem, érdekes mert nincs megadva neki teljesítmény szint, az esbe szelepnek meg meg van adva a150kw

Keringetőn már nem tudok fentebb kapcsolni mert akkor már átlépi a biztonsái szint magasságát az emelő magasság

 

Szűrő tiszta, most volt kivéve de nem volt koszos.

Előzmény: Blue_Sky_007 (38685)