gergerg
2012.07.25
|
|
0 0
46384
|
Szar a felbontás, el sem tudom olvasni, de a Hager pl. Inx1,13 több mint egy óra, Inx1,45 kevesebb mint egy óra kioldással dolgozik.
Szóval az elvileg 16 A-rel terhelhető vezetéket 16-os kismegszakítóval több mint egy órán keresztül terhelheted 18A-rel anélkül hogy a kismegszakító beleszólna, és kevesebb mint egy órán át 23,2A-rel. |
|