"De nálad, aki már több éve élvezi az ilyen beépített rendszerek előnyeit, pontosan tudod az energia fogyasztási adataidból hogy a rendszer elemek jók és jól is lettek beépítve. "
Hát lássuk:
Kb 3 évvel ezelőtt volt szó róla, hogy megosztunk tapasztalatokat a házak energiafogyasztásairól. Bár az „akkoriak” közül már sokan nincsenek, azért én megosztom a mért eredményeimet.
Az „alapház” paraméterei 2006-os költözéskor:
Br 300nm, kétszintes családi ház 240 nm ( 625 légm3) fűtött térrel.
37,5cm-es ytong és annak rendszerelemeiből épült,külső vakolással. A beton lábazati rész nem kapott semmilyen szigetelést( feltöltöttük,berézsűztük körbe járdát kapott azaz egy szintbe hoztuk a beltér padlószintjével). A nyílászárók fa u 1.1-es üvegezésű ablakok-ajtók voltak. A zárófödémekre 40cm isover hőszigetelés került. A padló alatt 5cm /sajnos!/ lépésálló hőszigetelés került. A lakás fűtése padló és falfűtés, kondenzációs gázkazánnal, külső hőmérséklet érzékelős szabályzóval.
2006 ősz – 2007 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 2450 m3 22 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3280 kw (villany tűzhely és sütő) ( 2006 IV.- 2007 IV. hó )
2007 ősz – 2008 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 2535 m3 22 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3465 kw ( 2007 IV. - 2008 IV. hó)
2008 őszre készült el a ház B verziója:
Ytong 37,5 NF + 23 cm polisztirol
30 cm XPS a lábazaton a járda alatt 1 méter szélesen 10 cm xps
födém: 50cm cellulózszigetelés
ablak : internorm dimension, üveg 3 rétegű Uw=0,79 W/m²K
Fűtés kondenzációs gázkazán +padlófűtés-falfűtés
10nm vákumcsöves napkollektor
pluggit hővisszanyerős lakásszellőztető, beépített kaloriferrel
2008 ősz – 2009 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 543 m3 22 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3797 kw ( 2008 IV. – 2009 IV. hó )
2009 ősz – 2010 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 595 m3 23 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3925 kw ( 2009 IV. – 2010 IV. hó )
2010 ősz – 2011 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 587 m3 23 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3956 kw ( 2010 IV. – 2011 IV. hó )
2011 ősz – 2012 tavasz gázfogyasztás hmv-el: 511 m3 21 fok hőmérséklet
Áramfogyasztás: 3947 kw ( 2011 IV. – 2012 IV. hó