Tibcsi!

 

A problémáddal a gyártó is tisztában van: http://www.termoventiler.eu/media/upload/Knackande%20ljud%20LM21_E.pdf

 

Javaslatai is vannak a kezelésére:

 

  1. emeld a kiegyenlítő előfeszítési nyomását
  2. növeld a beépített visszacsapó szeleptányér tömegét
  3. építs az előremenőbe Spirovent mikrobuborék eltávolítót

Egyéni vélemény, hogy vízmértékkel ellenőrizni kell, hogy a kazán az előremenő csöve felé "emel".

Milliméterekről van szó, ám így az esetlegesen kialakuló lokális forráskrízis során keletkező buborékok távozni tudnak a Spirovent felé.

 

Ha valamely beavatkozás eredményre vezet, ne tartsd meg magadnak, írdd ide!