_lala_ Creative Commons License 2012.02.12 0 0 59180

További tippek? :D

 

"ha nem igy, akkor olyan a szunetmentesed, hogy a kimenete foldfuggetlen, nincs egyik fele sem osszekotve a vedofolddel. es ne is probald meg osszekotni, mert fust lesz belole nagy esellyel."

 

Ez lesz a probléma.

Ellenőrzése nagyon egyszerű: bedugod a konnektorba, lekapcsolod a kismegszakítót, rákötsz valami egyszerű terhelést (lámpa pl.), és egy multiméterrel AC állásban feszültséget mérsz a védőföld és a két kimeneti pólus között. Ha mindkét feszültség azonos (0V vagy 115V), akkor földfüggetlen az eszköz (0V lesz, ha nincs zavarszűrő kondi a kimeneten, és 115V lesz, ha két egyforma zavarszűrő kondi van ott). Ha az egyik 0V, a másik 230V, akkor földfüggő a kimenet, de ez nagyon nem valószínű, ugyanis ehhez az érintésvédelmet korrektül és előírásszerűen megcsinálni nagyon nem triviális.

Előzmény: Shoterq (59176)