maszibmw Creative Commons License 2011.11.29 0 0 57522

"Eddig úgy üzemeltettük a vaillant kazánunkat, hogy maxra fel volt tekerve az előremenő (75 fok)

A kézikönyv szerint ha teljesen feltekerem, akkor magától szabályozza az előremenőt.

Hogy gazdaságosabb üzemeltetni, maxra feltekerve, úgy is leveszi ha kell vagy vegyem lejebb? Szerintem, ha lejebb van véve akkor szabályozza az előremenő hőmérsékletet.

Csak azért vált most kérdéssé, mert a napokban néha tűz forróak  voltak a radiátorok."

 

Mi a kazánod típusa ? Milyen vezérlése van, időjárás követő, vagy szobatermosztátos, ha az akkor analóg vagy kétpont szabályzás ?

Vaillantnál akkor érvényes az, amit írsz, ha egy gyári hozzávaló EBUS-os vagy analóg kétirányú kommunikációra képes termosztát van beépítve, ilyen esetben a kazánon maxra kell csavarni az előremenőt, ebben az esetben a kazán a külső szabályzótól kapja az aktuális elvárt előremenő hőfokát. Ha kétpont szabályzásod van ( sorkapcson 3-4 es kapocs ) akkor neked kell beállítani az előremenőt a kazán tekerőjén, ebben az esetben ne tdd maxra, mert rotyogni fognak a radiátoraid, és gazdaságtalan is lenne ilyen külső hőmérsékletnél.

Előzmény: kicsiati (57499)