Mount Logan Creative Commons License 2011.11.02 0 0 7486

Október 9.-én elkészült a rendszerem Atmos DC 22s, 1000/125 L pufferrel. Az egészet apósom kötötte be a régi radiátoros rendszerbe, az én „terveim” alapján. A 60 fokos ESBE termosztátot 65 fokosra cseréltem, a visszatérőm így 60-rol 68-72-re emelkedett. A kazánköri szivattyút 20 fokon indítom a gravitációs keringés miatt. A visszatérő így 20-25 perc alatt eléri a 66 fokot. A gyári kazánhőmérő nagyon tehetetlen, és legalább 14 fokkal kevesebbet mutat. A puffer veszteséget úgy csökkentem, hogy az esti begyújtást reggelre/délelőttre teszem, így egész nap 48-52 fokos vízzel 21-24 fokot tudok tartani a lakásban, és még az esti fürdéshez is marad melegvíz. A kéményem béleletlen, 15x15-ös, 5.5m magas. A füstcsövem nincs letömítve, és legfeljebb csak begyújtáskor szivárog egy kis füst, amíg nyitva a gyújtócsappantyú. A füstgáz hőfok eleinte 280 és 320 fok között mozgott, sőt egyszer elérte a 340-et is. Betoltam ütközésig a primer szabályozót, de nem változott semmi. Most a gyári 10mm helyett 5mm-re állítottam a begyújtás kezdetén, és így az első fél órában nem ment 245 fok fölé. Egy töltet (32 kg) fával 3 órát működött a kazán.