"akkor kapcsoljon, ha a tárolóban a vízhőmérséklete 70 fok alatt van és a kazán kilépő vagy a puffer tartály víz hőmérséklete nagyobb 40 foknál. Szerintetek jó lesz így?"
NEM...
A 40 fokos előremenőd meg majd jól visszahűti esetleg a tárolóban lévő 65 fokos vizet ???
Döntsd el , hány fokos vizet szeretnél a tárolóban... mondjuk legyen 55, akkor a tároló termosztátját 55 fokra állítod..
Mivel a hőcserélő "vesztességgel" dolgozik ahhoz, hogy 55 fokos vized legyen kell neked 60-65 fokos előremenő... tehát a kazán előremenőjén lévő termosztátot 65 fokra állítod.......
És persze a 2 termosztátot sorba kötöd és úgy vezérled velük a szivattyút......
Szerintem.... legalábbis nálunk így van...
Így csak akkor fűt ha elég meleg az előremenő és a tároló kéri a füttést , és a tárolóban sem lesz túl meleg víz(hogy leforrázd magad).
Bár ha építesz a melegvízkörbe ESBE VTA szelepet akkor akár melegebbre is fölfűtheted az indirekted..... de azt mondják 60 fok fölött fokozott a vízkökiválás....