Az az ötrétegű cső, ami előre van szigetelve jó lehet szerinted (20-as átmérő talán elég lenne)? Ahogy néztem csak kb. 4mm polifoam van rajta. Nem túl nagy úgy a veszteség? Bent a lakásban a radiátorok azzal vannak a padlóban becsövezve, de rendesen meleg fölötte a járólap. Mivel lehet esetleg kicsit komolyabban szigetelni, ami azért még olcsó is?

 

Milyen mélyre tegyem a földben? Ebben a kis szakaszban fagyállót keringetnék, biztos ami biztos... Nem is attól tartok tehát, hogy elfagy, hanem inkább a veszteséget szeretném minimalizálni, ésszerű költségek mellett.

 

Amire használnám:

 

Melléképületbe menne egy vegyestüzelésű kazán, ami egy nagyobbacska puffert fűtene. A lakásnak ha szüksége van rá, akkor a pufferből venne meleg vizet a fűtéshez. Amit nem tudok még, hogy összesen kb 25 méter oda-vissza távolságon a 20-as csőnek nem-e túl nagy az ellenállása, tudok-e áramoltatni rajta elég vizet, hogy elvigye a lakást(5 radiátor (átlag 1200-as), kb. 100m2 padlófűtés)?

 

Előzmény: nixon70 (51289)