Igen, a probléma tényleg ez.
conradost megtaláltam, emlékeztem rá én is ... az a leírás alapján nem igen segítene. (lévén az adó hőmérsékleti viszonya alapján zárja nyitja a radiátorokat)
Más kérdés, hogy nem épp olcsó se.
Azt gondolom, hogy egy szumma nagyobb vízszállítású szivattyú terhelésen is többet nyom...
A rendszerre számolt tömegáram igény 2000l lenne. A kazán szivattyúja ezt csak akkor tudja, ha terheletlen, (adatlap szerint) itt meg emelet is van pluszban a már vázolt földszinttel. Mindenképp kevés a tömegáram így, terhelten. Nekem úgy tűnik.
Nixon:
A rendszer két csöves, kettős beállású. (ha jól sejtem ez mit jelenthet) A torló cseréje csak nagyon végszükség esetében menne, nagy gányolásnak tűnne akkor is.