ha4nz Creative Commons License 2010.05.25 0 0 45730

1. A hőkorlátozón lévő pontot is kösd be, mert hiba esetén ennek hiányában pont ezzel végzed ki magadat vagy mást a kádban. Egy vezetéket saruzz meg, és a másik végét úgy rakd be a másik földvezetékkel eggyütt egy saruba. (az eredetit vágd le és ott is saruzz újra)

 

2. A feszültség alatti részektől szigetelni vagy burkolni kéne, de ha a vezeték szigetelt része ér oda akkor nincs gond. Szigetelésre inkább zsugorcső mint szigszalag!

 

3. Ha tömítési hibád van, akkor úgyis le kell eresztened a bojlert, de mire a benne lévő nyomást 0-ra redukálnád azzal gyakorlatilag a bojler leeresztését csinálnád! A teflonszalagon meg ne spórolj, mert nem éri meg. Lásd: saját példád.

Előzmény: zordonC3 (45720)