ha4nz
2010.05.25
|
|
0 0
45730
|
1. A hőkorlátozón lévő pontot is kösd be, mert hiba esetén ennek hiányában pont ezzel végzed ki magadat vagy mást a kádban. Egy vezetéket saruzz meg, és a másik végét úgy rakd be a másik földvezetékkel eggyütt egy saruba. (az eredetit vágd le és ott is saruzz újra)
2. A feszültség alatti részektől szigetelni vagy burkolni kéne, de ha a vezeték szigetelt része ér oda akkor nincs gond. Szigetelésre inkább zsugorcső mint szigszalag!
3. Ha tömítési hibád van, akkor úgyis le kell eresztened a bojlert, de mire a benne lévő nyomást 0-ra redukálnád azzal gyakorlatilag a bojler leeresztését csinálnád! A teflonszalagon meg ne spórolj, mert nem éri meg. Lásd: saját példád. |
Előzmény: zordonC3 (45720)
|
|