Mivel ennek a kis kazánnak nincs saját topikja, így nyitnék egyet neki. Várom azokat az embereket ide, akiknek van már ilyen kazán felszerelve, és azokat is akiknek még nincs de ilyet szeretnének. Vélemények, okosságok, beszereléssel és használattal kapcsolatban.
Nem lehet az őrlángot begyújtani, mert ebben a típusban nincs. Lehet gázszelep hiba, de más is. Szerintem nézesd meg valami hozzá értő szerelővel és ne itt kérj tippeket, mert ronthatsz is rajta.
Szerencsére nem sok mikát gyártottak ezzel a szeleppel. Külön árulják a szelepet és a szelep elektronikát. Darabja kb. 80ezer...
Nemrég vásároltunk egy lakást, amelyben ez a 2017-ben ( megkaptuk a számlát is ) vásárolt MIKA kazán van.- a burkolatot a kép kedvéért levettük. Lehet, hogy elég bénák vagyunk, de nem tudjuk begyújtani, az őrláng nem ég- azt szeretnénk begyújtani . A kezelő panelen nincs gázszelep gomb és piezogyújtó sem. ( az alsó gombot be lehet nyomni ellenállás nélkül - vissza is áll az eredeti helyzetébe - ha elengedem. - nem kattan nem szikráztat. Szobai termosztát van hozzá- talán azzal lehetne elindítani, ha azt a megfelelő hőmérsékletre feltekerem, akkor a kazán kattan, mintha indulni akarna- de nem történik semmi. Megkaptuk hozzá az eredeti használati utasítást is, abban viszont teljesen más kezelőpanel van ( gázszelep gombbal és piezogyújtóval ). Van valakinek hasonló kezelőpaneles készüléke ?, aki itt tudna tippet adni a begyújtásra. Előre is köszönettel.
Eladó a képeken is látható Mika 6EU. Lakásfelújítás során cserére került a készülék, 2019-ben került üzembehelyezésre tehát 5 éves készülék.
Legutóbbi fűtésszezonba cserélve lett benne a vezérlőpanal. 2 éve cserélve lett benne a gázszelep. (számlával is tudom igazolni)
A készülék működik még a télen ezzen fűtöttem. Irányár.: 150.000 Ft Érdeklődni a 36303268801 telefonszámon lehet. Helyileg Békésen található. Szállításban nem tudok segíteni.
Teljesítménynövekedés miatt, eladóvá vált MIKA 6-EU kiskazán. (6 kw) 2019-es, egy 500 literes indirekt tárolót fűtött. A kis panel cserélve van T3-asra. Adok hozzá egy új T5-ös panelt is. Az F23 hibakód kiütve belőle. Jó állapotú, hibája nincs.70 három,hat,három,21,három,négy.
Mika kiskazánom, egyszer csak megállt fűteni, :/ vagyis nem kapcsol őrlángról nagyobb gázra. Várható volt, ugyanis szegény, évek óta ment különösebb karbantartàs nélkül. 😐 Gondolom, ilyenkor a gázszelep dugulhat el... Van valakinek tapasztalata erről? Ki lehet házilag tisztítani, szétszedni biztonságos, vagy mindenképp gázszerelő ajánlott hozzá?
Könnyen megállapíthatod, hogy mi a hiba. Ha az előremenőn keresztül melegszenek a radiátorok, akkor váltószelep, ha pedig a visszatérő a melegebb, akkor a visszacsapó a rossz.
Nem tettek visszacsapó szelepet a radiátoros körbe. ...esetleg, nem is a kazántól vittek külön visszatérőt a tárolóhoz, hanem csak kivették a legközelebbi radiátorból.
Ha szarul szerelték, utólag már nem sok mindent tehetsz. Zárd le a radiátor szelepeket!
Ha lesz termosztát le fog álni. Azért nem áll le mert ilyenkor a víz hőfokot figyeli nem a helyiség hőmérsékletét. Minél hamarabb tegyél termosztátot mert takarékosabb is ha van és a gyártó is azt ajánlja, hogy azzal kell üzemeltetni.
Kedves hgabika128 a lányomnál én is radiator és a visszatérőbe padló fűtést szereltem ami tökéletesen működik 60 fokosra állítva a kazánt de jobban meg halgatva én is hallok néha sistergést. A kazán minden alap beállításon van, szivattyú max fokozaton. Szerinted mit kéne állítani rajta?
Sziasztok! Egy hete van Mika kazánom, tök jó, de a ventilátor azóta nem állt le. Aki telepítette, azt mondja, hogy ez normális. Nem fog idő előtt tönkremenni? Annyi még, hogy egyelőre szobatermosztát még nincs felszerelve. Az később esetleg megoldja ezt a problémát? (már ha probléma ez egyáltalán)
Kitakarítottam az áramlás vezérlőt, hát volt benne kosz rendesen, a kis szűrőt kivettem belőle, átmostam az egész alkatreszt, a kis úszó benne meg sem mozdult elsőnek, összeraktam, elindítom hibakód nincs, begyűjt a kazán majd 3-5mp után kialszik az égés, fel percenként próbálkozik, elindul majd gyújt aztán leáll, újra szétszedtem, kb 10x, víz leenged, majd visszatolt stb... de visszajött a hiba kód az E05, nem tudom mit tudnék csinálni meg, szakembert kell hívnom mert ehhez mar kevés vagyok
Köszönöm szépen! Rákerestem így én is, és az áramlás érzékelőt nem néztük, de ez ram marad sajnos, azt meg nem tudom hogyan kell leszedni, de majd kiokoskodom, máshol is írták ezt a dolgot
Látom te is reggeli gyerek vagy fele g..ii fele húgy! A hulye kettönk közul te vagy, nyilván azt az embert hívom aki csinálta a rendszert te nagyon okos, benne bízok, a panel részéhez nem minden kazán telepítő ért te nagyon okoska! Mivel a hiba valószínű hiba kód nyugtázása után megoldódna a Mika szerelő szerint, így ahhoz szakrétő kell aki érti a panel beállításait! Ezért kértem itt segítséget s nem vagyok kíváncsi a hozzad hasonló senkik ide böfögésére!!
Jól értem, hogy aki szarul szerelte a fűtésedet és hülye a mikához, annak az átnézésért kifizettél 40-et (úgy, hogy továbbra sem működik), aki pedig megjavítaná 50-ért, attól sajnálod, mert le akar húzni!?? ...egy igazi hülye lehetsz.
Adott egy Mika6 eu kazán, 3 nappal ezelőtt megmakacsolta magát és E05 hibat dob fel, volt a készülék alatt nemi víz tócsa, kiderült hogy az iszap leválasztó tömítése engedte a vizet, javítás helyett vettem bele egy újat, a víz szivárgás meg is szunt, de a hiba nem, azt mondtak hogy valószínű levegős a rendszer, aki telepítette nekem a Mikát átnézte tegnap az egesz rendszert, légtelenítette, megnézte a szurőt,a parapet kivezetést, gyakorlatilag mindent amit tudott, de a hiba nem tűnt el, azt mondta hogy itt már csak a piócás ember segíthet. E05 hibára több dolgot ír, Léghiány kapcsoló zárva tart, illetve ventilátor szabályzó hiba, ezeket ő nem tudta ellenőrizni, a panelre csatlakozó kábeleket megnéztük, kihúztuk, visszadugtuk, de semmi, jelenleg nincs fűtés a lakásban, 40ezer ft volt a művelet amit csinált, beszéltem egy Mikás emberrel aki 50ezer ft-ért 10 perc alatt megoldja állítása szerint, sok mikás emberrel beszéltem, de bicskanyitogató a hozzáállásuk,10ből 9 ki akarja cseréltetni velem a fél kazánt alkatrészben, gondolom kabátomat is leakasztanák rólam, de ezt akarom elkerülni ha lehet, ha nem lehet akkor nyilván nincs más választásom, de ha tud valaki tippet adni hogy mit nézzünk meg, azt meg köszönném, hátha más is jár, járt ebben a cipőben.. Köszönöm!
Ha csak és kizárólag padlófűtésed lesz, akkor el lehet gondolkozni a kondenzációs változatán a kazánnak, de ha HMV-t és/vagy radiátort is üzemeltetsz, akkor felesleges, mert ott úgyis magasabb üzemi hőfok szükséges.
Vegyes rendszernél a keverőszelep mindig csak annyi meleg vizet fog beleengedni a padlófűtés körökbe, amennyi kell. Itt viszont szükséges egy külön keringető szivattyú a padlófűtéshez, illetve a bypass szelep azért kell, hogy biztosítva legyen a szabad vízáramlás a kazántestben akkor is, ha a keverőszelep lezár. Ezt akkor is érdemes betenni, ha csak radiátoraid vannak, de termosztátos szelep van rajtuk.
Mindenképpen csináljatok teljesítmény számítást, a 60 fokos radiátor + 40 fokos padlófűtés összteljesítménye nem lehet cirka 5.5 KW-nál nagyobb, ellenkező esetben nem fogod tudni elérni az üzemi hőfokot, és úgy fogsz járni mint az előző kolléga (Tibor Kalmár)
A postodból az derült ki, hogy nem csak a kivitelezésében, hanem a rendszer elvi működésében is otthon vagy !
Segítséget szeretnék kérni egy most készülő fűtési rendszerhez. Egy barátom fogja csinálni a szerelést, aki szintén nem épületgépész, de nagyon lelkiismeretes szerelő.
A tervezett rendszer: Mika6Eu kazán , 6 os osztógyűjtő, 3 radiátor 3 kör padlófűtés, nagyobb tágulási tartály, Mika Omega+ iszapleválasztó (ezeket még nem vettem meg ).
Írtad, hogy keverős hőfokszabályzó +bypass szelepet kell használni. Kérdés, hogy csak a 3 padlófűtéses körre lehet-e ezt alkalmazni, vagy ez csak a tisztán padlófűtéses rendszerekben működhet ?
Egy ilyen rendszerhez esetleg jobb lenne a kondenzációs kazán változat?
Sziasztok! Nekem is Mika 6 -om van.Az én kazánom nem ír ki hibát, viszont nem tudom 46 fok fölé vinni a vízhőfokot,hiába állítom 65 fokra.Tudtok segíteni, mit csináljak vele? Előre is köszönöm a válaszokat.
Bocsánat, úgy látom, hogy szerkeszteni nem lehet, pedig máris eszembe jutott még valami.
Az F23 hibáról mindenfélét lehet olvasni, nálam csak és kizárólag akkor jött elő, amikor a szobatermosztát több, mint 24 óráig folyamatosan külde a hőigényt. Én úgy gondolom, ez valamiféle szoftver hibára vezethető vissza, legegyszerűbb, ha a termosztátot úgy állítjuk be, hogy a 24 órából legaláb 1x kapcsoljon le. Hiba megoldva, nem kell szerelő.
Jó ideje olvasgatom a fórumot, illetve cirka 1 éve büszke Mika 6EU tulaj is vagyok. Szeretném leírni a saját tapasztalataimat, mivel sok nagyon rossz véleményt olvastam, és ezt szeretném szertném kicsit ellensúlyozni.
A kazánomat, mely turbós, váltószelepes, használtan vásároltam, én magam üzemeltem be és építettem hozzá padlófütést illetve HMV tárolós rendszert. Átlag embernek ezt persze nem ajánlom, hacsak nem nagyon komolyan benne vagy a barkácsolásban és nem ez az első ilyen projekted. Én nem vagyok épületgépész, hanem villamosmérnök, de jópár év szerelési tapasztalatom van.
Sokan írják a víznyomásos problémát. Nos az első dolgom az volt, hogy a picike gyári tágulási tartályt kidobtam, és a szívó ágra raktam egy nagyobbat. A víznyomással ezután nem volt probléma, évente 1x elég feltölteni.
A padlófűtést csak hőcserélővel, vagy keverős hőfokszabályzóval + bypass szeleppel szabad üzemeltetni, mivel a kazán üzemi hőfoka 60 foknál nem lehet alacsonyabb (Kondenzáció elkerülése!)
Ez utóbbi ok miatt a radiátor rendszert (ha van), úgy kell megtervezni, hogy a készülék belátható időn belül el tudja érni a 60 fokos üzemi vízhőfokot, ellenkező esetben kondenzálódás miatt nagyon hamar tönkre fog menni a benne a kazántest! Tehát a túl sok radiátor nem jó ötlet.
A parapetrács elejét ki kell vágni, mert turbós kazán esetén gátolja a füstgáz kiáramlását. Vagy MIKA parapetrácsot kell használni!
A szivattyút be kell állítani az optimális vízáramlásra, a legalacsonyabb fokozat nem elég, ilyenkor a kazán elkezd sisteregni max teljesítményen. Hacsak nem elegendő a kisebb teljesítmény, ezt a max. szelep lépésszámmal meg lehet oldani.
Ehhez kapcsolódóan nem árt tudni, hogy a gyári maximum lépésszám, ami 33, nagy valószínűséggel jóval a névleges 6KW tüzeléstechnikai teljesítmény alatt van (helyi gáznyomástól illetve készülékadottságoktól függhet!). Nálam 5.1 KW-ra jött ki; ez könnyen lemérhető a gázórát figyelve, stopperrel, és egy kis matekolással. Persze ez nem baj, a leszabályozás a készülék élettartamát növeli; ha nincs feltétlen igény a max. teljesítményre.
Az optimális turbó ventillátor fordulatszámot érdemes beállítani a kis potméterrel a ventillátor panelen, a lángképet figyelve. Így halkabb lesz a kazán, és nem fog annyi meleget kifújni feleslegesen az utcára.
Automata légtelenítőből nem elég, ami a kazánon van!
Mágneses iszapleválasztó telepítése, illetve átmosás Fernox-al erősen ajánlott.
Ezek betartásával nekem 1 év üzem után semmilyen problémám nem volt a készülékkel.
Ha még eszembe jut valami leírom, de nyugodtan kérdezzetek is!