Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A rendszert pedig biztosan megtervezte valaki, akinek jót tenne, ha olvasgatna fórumokat, a témában.
Ha az a helyzet, hogy nagy a teljesítmény akkor marad valami puffer, mert ez a rendszer napi 50-100 alkalommal is ki be kapcsol, ha kell. A hőleadó a 33 fokos előremenőhöz kevés lesz, ez szinte biztos, marad még a fűtsünk be 28 fokra majd hagyjuk lehűlni módszer, ami pazarlás, plusz egy vegyes kazán szintje, minden téren.
Az a baj, hogy a kazánod rossz választás volt. A lakás hővesztesége lehet vagy 5 kW a kazánod meg 9 alá nem tud lemodulálni. Most a enye időben a lakás hőigénye nem lehet többmint 1kW, és ezt próbálod lefedni kileccel. Nekem is ilyen kazánom van 10 éve, jó készülék sosem volt vele gond, de nagyon meg kell nézni hová építi be az ember. Olyan kazánt kellett volna választani ami legalább 2 kW-ra le tud modulálni.
Sajnos a rendszeredről kijelenthetjük, hogy elvi hibás :-( szerintem bármilyen radiátor tekergetés felesleges, mert a probléma nem ott van, de időtöltésnek kiváló :-) .
60 nm-es, téglából épült társasházi lakás; radiátorok: 1 db 600x1200, 5 db 600x500, 1 db 600x400; termoszelep nincs, torló van ; Viessmann Vitodens 100 24kw kombi, TF1 total filter, Computherm Q7
Hogy pontosan mit takar a beszabályozás nem tudom, de a kazán beszerelésekor a rendszer le lett eresztve, géppel át lett mosva + F5 clenaer, Fernox protectort is tett bele szaki feltöltéskor. Csinált egy próbafűtést, illetve méricskélt valamit a kütyüjével.
A radiátorok melegszenek, a kazán minimumra modulál, a szivattyúval kapcsolatban viszont nem tudom a választ. Hogy tudom megállapítani, hogy levegős-e?
Kondenzációs kazánnal (lapradiátor) most kezdem az első fűtési szezont. Azt tapasztalom, hogy az égő sok esetben nagyon rövid ideig üzemel. Gyanúsan rövid ideig.
Konkrét példa: Termosztát indítja a kazánt, amin 50 fokra van állítva az előremenő víz hőfoka. X perc alatt eléri ezt a hőfokot, majd az égő leállása után kb. 35 fokig hűl vissza a víz az újabb égőindításig. Eddig laikusként sem látok gondot. Ezután azonban meglepően rövid idő alatt, 25-35 másodperc alatt éri el újra az 50 fokot és le is áll az égő. A következő ciklusnál már ismét huzamos időn keresztül üzemel az égő a kívánt vízhőfok eléréséig, majd ismét csak egy félpercnyi időre van szüksége, hogy 35-ről 50 fokosra melegítse a vizet. Mi ennek az oka? De nem is feltétlenül az okát keresem a jelenségnek, mert könnyet lehet, hogy a felét sem érteném, inkább az érdekel, hogy ez így normális-e? Ha nem, akkor mi a teendő?
A vízhiány meg....hát, akkora az esély arra/ugy mint egy lottó ötösre..., hogy pont kilikad a hőcserélő és abban a pillanatban elmegy a víznyomás ! ;-)
Adjunk a fűtési rendszerhez annyi Sentinel X300-at, hogy kb. 1 %-os oldata alakuljon ki. Ha a rendszer új, az adalékot az első feltöltéskor kell alkalmazni. Egy 1 literes palack megfelelő kezelést biztosít egy tipikus háztartási rendszer számára, amely melegvíztároló tartályt és radiátorokat tartalmaz. Túladagolása nem okoz problémát.A termék beadagolása történhet a hidegvíz betáplálásnál, vagy egy radiátoron keresztül is. Zárt rendszerek esetében, ha rendelkezésre áll a Sentinel adagolóedény, akkor a vegyszer a feltöltőkörön keresztül is beadagolható.
Háát, ha termofejek vannak fönn, akkor csak nyitott volna rajtuk. De a visszatérő szelepet csak akkor kell állogatni, ha félő, hogy tekergetik az előremenőt.
A nappali radiátorán kívül zárd el az összeset, aztán kapcsold be a fűtést, és egyenként nyisd meg a radiátorokat, hogy éppen meginduljon a víz bennük, majd nyiss még egy tekerést rajtuk. A következő bekapcsolásnál amelyik később melegszik, mint a többi, azon nyiss egy felet. Ezt addig játszd, míg nagyjából egyszerre nem melegednek. 3-4 nap kell hozzá, de nem szabad elkapkodni. Aztán ha ezek után valamelyik helységet hidegebbnek érzed, ott nyiss még egy felet, de egyszerre sohase többet!
Genus Premium Evo System a múlt, a régi modell, itt az új azt kell választani.
Ha én most vennék, biztos az újabbat választanám.
A hőcserélő nemigazán győzött meg, az, hogy nagyobbak a járatok, az egy dolog, de így a hőátadás is csökkent. Minél kisebb részre bontom a vizet , annál jobb a hőátadás. Persze ez egy soktényezős dolog, de csak ez az 1 dolog, engem nem győz meg.
Az, hogy papíron 2 százalékkal nagyobb a hatásfoka, az szerintem egy otthoni környezetben nem mérhető. Az csak egy katalógusadat.
Ami a lényeg. Minél újabb annál tovább lesz hozzá alkatrész.