Beltéren elhelyezhető vízteres pelletkályha tökéletes lehet, azokban minden benne van, ami kell: szivattyú, puffer. Csak viszonylag drágák.
Ja, ilyen vékony szigetelőlapok... Igen, ezek kifejezetten belső takarásra és némi szigetelésére valók, nem vízállóak, szerintem a párát is átengedik, ezért nem probléma a penészesedés.
Csak radiátorok vannak, sajnos nincs se padló, se semmi más felületfűtés.
Kiegészítő lenne szélső szobákra, ott lesz a termosztát is.
A belső szigetelésből tavaly 7mm climapor volt egyik szobában, sokan mondták biztos tiszta penész mögötte, semmi se volt, de legalább csináltam plusz munkát magamnak a leszesésével xd
Amúgy vagy farost, vagy multipor lenne használva, épp a penész elkerülése miatt mind a kettő jó. Nem gipszkartonos megoldásban gondolkodunk :)
Mire, hogyan akarod használni a pelletfűtést? Ahogy lejjebb írtad, kiegészítő fűtésnek? Érdemes lehet elgondolkodni légfűtéses, csatornázható pellet fűtésen is.
Magas hőmérsékletű fűtés, vízteresben kb. 50 fok a minimum, radiátorhoz kiváló, de felületfűtéshez már kell a puffer, esetleg hidrováltó.
A belső szigetelést nagyon profin kell kivitelezni, mert pár év alatt is olyan penésztanya alakulhat ki mögötte, hogy nem tudod, miért beteg mindig mindenki. És ugye nem látszik.
Igazából H tarifa kerül most be 2 klímához, kiegészítő fűtésnek lesz a pellet szélső szobákhoz december és januárra. Tavaly emelt tarifával ment a két klíma (emeletenként 1db 3.5kw), még úgy se volt rossz a matek vele. Házon nincs szigetelés, poroton falazat viszont, ami nem rossz. Jobb lenne szigetelve, de kb sztem sose lesz, túl tagolt a felület, nem erre lett ez még kitalálva (árban meg a sose térül meg kat)
Ellenben szélső szobákat lassan belül kiszigetelem. Lányomnál 7mm volt tavaly, nagyon sokat dobott rajta.
Pelletnagyker 135ft/kg áron adta, az se rossz ár, 10.000 volt a szállítás.
Ahogy írod szépen visszaestek az árak, nem lovagolják már meg a mind meghalunk esetet. Aki hozta viszont mesélte nagyon visszaesett a pellett értékesítés.
Ha valakit érdekel esetleg,a pellethungary-nál most kb.133000ft az A1-es pellet ,a z 1.7% hamus fenyő-nyár pedig kb.100000ft/1080kg. A szállítas ingyenes más költseg nincs.Ma hozták meg nekem az A1-est ,nem törmelékes ,nem poros,nincs kiszakadt zsák...Csak szólok ha valaknek felkelti az erdeklődését...Megjegyzem érdekesnek tartom hogy az inflació háború gyíkemberek stb. ellenére milyen szépen visszaestek az árak.Tuti semmi köze a két évvel ezelőtti kapzsiskodás miatti bizalomvesztéshez...
Hagyatékból maradt kb 100 zsák 1 osztályú pellet. Ha valakinek szüksége lenne rá, mert nekünk már sajnos nincs, akkor Békésmegyében megtekinthető. 15kg bontatlan zsákokban van, és 100ft-lenne kilója. Több infó a tisztito11@freemail.hu címen.
Igen jól gondolod , szinte biztos hogy a gyújtó terhelte túl .
Elvileg még a ventillátor motor adhat neki nagyobb terhelést(áramfelvételt) , de a légnyomás-szenzor előbb ad F05 hibakódot (hogy elégtelen a ventillátor által előállított légnyomás/szállítás) mondjuk a turbinalapátok elszennyeződése miatt , minthogy túlterhelné .
Nálunk az egyik égőfejnél a kazánházban egy légtérben vannak (ráccsal elválasztva) a kutyák "szálláshelye" , mikor F05 hibát dobott , fogtam és kíváncsiságból szétkaptam , hogy lássam mennyire szennyezett a turbina kerék , mivel ott azért van kutyaszőr-szöszmösz stb... , de minimális volt benne 2 szezon alatt , szinte teljes tiszta volt . (végül a nyomásmérő átkotő cső volt pici kosz miatt eldugulva) .
Leegyszerüsítve , ha megadná magát a PB1-es vezérlőd , nyugodtan meg lehet vásárolni a PB2-est a régebbi P7-es égőhöz is . Átdugdalod a szalagkábel csatikat X1,X2,X3 jelölésűeket , majd START és kiderül hogy a régi kijelzőt elvezérli-e az OpenTherm porton a PB2-es vezérlő (bajt nem tud csinálni , még rövidzárra is védi magát az OpenTherm port) .
Ha régi kijelzőt nem indítja , javaslom vegyél hozzá egy DSP13-as kijelzőt (X5 szalagcsatival csatlakoztatod , magyar webshop-kban is kapható 20-22eHUF) , és tulajdonképp upgradel-ted a régi P7-esedet P7N-re :-)
DSP13-al el kell indulnia az a gyári alapkonfigja (értelem szerűen ekkor a régi kijelzőt LE KELL csatlakoztatni X3-as portról !!!).
Mindenesetre köszi, mármint azt, hogy feltételezted rólam, hogy ezt a részletes kifejtését a problémának én meg is értem. Őszintén bevallom, hogy nem igazán vágom ilyen szinten, ennek az "egyszerű" kütyünek a működését. Ha meghalna, talán azért ki tudnám cserélni, de semmi több...de azért köszi...
Amúgy átrágva a kapcsolást , ha régi Sun P7-ben meghalna a PB1-es vezérlőd , és vennél egy PB2-es vezérlőt , HA veszel hozzá egy DSP13-as Display modult is , akkor tuti használható/működőképes lesz a P7-esed a továbbiakban is . mondjuk a DSP13-at hova "reszelné"-d be a dobozba az kis meló ... de biztos megoldható .
Ugyanis DSP13-al totál úgy működne mint egy P7N égőfej (csak a X1-sorkapcson nincs rajt a HMV bekötési opciók , DE ha kiépíted máris van HMV vezérlésed is !!!!!) .
DE ahogy írtam , lehet hogy X3-ason simán felismeri OpenTherm kijelző/vezérlő -nek a régi Display-modult a PB2-es vezérlő és akkor ENNYI .
A PB1-esben az X3 -as (8,9 érpár) csatiban lévő RS485 csatornán oldották meg a display vezérlését . A PB2-esben a display kűlön interfészt kapott (X5 - 10érpáron) .
Valamint a PB2-esen az X3 (8,9) -re az OpenTherm portot programozták (ami hardware szinten RS485 jelszintű TTL interfész amúgy ezzel "bajlódtam" sokat) .
De hogy ha a régi Sun P7 display kerül erre a kiosztásra , nem tudom mi történik . Lehet hogy a régi display OpenTherm parancsokkal lett vezérelve ??
Kíváncsiságból pl. a 8,9 érpárra rá kellene kötni egy Ferroli ROMEO -t (2 vezetékes OpenTherm portját) , és megnézni életre kel-e . Ha igen , akkor a régi PB1-esen a 8,9 érpáron egy sima OpenTherm portú kijelzőt/vezérlőt raktak (DSP BIT01.02 névű elekrtonikájuk) . ÉS ha így van , akár egy ROMEO RF-el a szobából is paraméterezhető/programozható a régi P7-es .... az igényérintkezőn meg rajt lehet hagyni a meglévő szobatermosztátot had vezérelje a fűtési igényt az (ROMEO-k amúgy is 0,1C kapcsolási érzékenységűek , sokat kapcsolnak BE/KI hamar kinyírják ezzel a gyújtót) .
X1-es csati:
A régiben 7 érintkezős , az újabb PB2-esen 8 érintkezős , DE ez amúgy 1..7-ig kompatibilis , a 8-es ponton pedig a fűtési keringetőszivattyút működteti a PB2-es , ami kihagyható .
Az 5-ös érintkezőn az új PB2 a HMV szelepet vagy HMV szivattyút vezérli , PB1-ben hibalámpa-fázis-t adott , szóval egy hibalámpát kapcsolt (lehet ezt soha senki nem használta P7-nél) .
Szóval ki kellene próbálni , mert amúgy a webshop-ok (kereskedők) szemrebbenés nélkül csereszavatosnak írják általában ... és lehet hogy az !
Én a régi P7-es display működtetésére lennék kíváncsi , hogy hogy oldja meg a PB2 OpenTherm portja (...ha megoldja...).
Biztosíték vizsgálata legyen az első , ahogy azt többen is írták . PB1-es vezérlőt még szétbontva nem láttam , de hát az elődje a PB2-esnek , szóval hasonló alapok lehetnek azon is .
Ha bizti OK , akkor húzz le a PB1-es vezérlőről , gyújtóellenállást és a légnyomás-transzduktor csatiját (fotó-rezisztor/lángszenzor elvileg maradhat) majd kapcsold be ; F-es hibával kell hogy elinduljon ha PB1 életképes . Utólsóként a ventillátor motort is hízd le (a motor indító komdi halála meg tudja fogni a vezérlő indulását , legalábbis PB2-ben) , erre F05 hibát kell hogy dobjon de elindul a vezérlő (ha JÓ!) .
Ha ezek után is "halott" , akkor PB1-es szállt el . Annak javíttatásában inkább a munkadíj a húzósabb mint az alkatrász , amúgy e-bay -on PB1-es olyan 45-50eHUF (amíg még lehet kapni , mert már csak a PB2 a kínálat sok webshopban) .
Most szedtem ki, máshol is kaptam ilyen tippet. Megpróbálok egy másikat, el kell érte mennem. A benne lévő biztosítékon nem látok semmilyen behatást/sérülést (nem transzparens)
Műhelyasztalra került egy használt Ferroli SUN P7N (nyomáskapcsoló hibával és új égőcsövet is kapott) . Ha már itt van , hát méregettem rajt "jelszinteket" . Kapott (szinte) mindent : HMV NTC-szenzort , Váltószelepet , analóg-termosztátot és mellette egy OpenTherm-eset is (EMOS-t , majd ROMEO N-t is .. csakazértis :) A csigamotor pontra került egy konnektor , amibe egy "230V-os LED szervíz" lámpát dugtam , ez villant fel mikor pelletet adagolt , egy sima LED lámpával meg bevilágítva az égőcsőbe imitáltam a láng/fény-t hogy 50mV-ot elérje a fotoellenállás , így láng jelenlétet adott és szimulálta a működést . (gyújtóellenálás csatiját széthúztam , hogy ne izzítson...) Végigteszteltem , most már a nyomásmérő-kapcsoló cseréje után dolgozik szépen (ez lesz a tartalék égőfejünk !)
Diskuráltam neten egy szlovák "kollégával" , aki PB1/PB2-es vezérlőket már javított és OpenTherm-et illetően is képben van (nekem meg ez "1 öröm 1 bódóttá" , hogy végre van aki foglalkozott már ezzel):
Szóval , azzal kezdte , hogy a Ferroli doksikat felejtsem el , mert ezen a téren értékelhetetlenek ! A Ferroli dokumentációban nincs teljesen kifejve az "U06" felhasználói paraméter tényleges jelentése (mind az olasz,angol,stb.. és magyar dokumentációban félreérthető)!! Főbb alapfogalmak : - A PB2-es vezérlő az előző PB1-es re építkezett , ezért a bekötési séma alap-kapocssora meg is egyezik .
Itt megtalálható a ("C") igény érintkező , ami a PB1-es vezérlőben egyedűli csatlakozási lehetősége egy szobatermosztátnak
(fontos , hogy ezen ponton 230VAC , tehát feszültség-kapcsolás-átvitel történik , de ezt a termosztátok jó része támogatja 8-6-2Amperig...
maximális terhelésban 1,73A-t terhelés jelentkezhet SUN PN égőfejnél) - A PB2-es vezérlő ezen felül kiegészült egy OpenTherm protokollú portal , amit a 72/139 jelőlésnél (sorkapocs 26,27) lehet elérni
(nem polaritásérzékeny , fordítva is beköthető , elektronika észreveszi és cserél..).
Itt függetlenül az "U06" paraméter értékéktől MINDÍG aktív OpenTherm port érhető el (0,1,2 értéknél is !) , alapételmezetten ez NEM kontakt-termosztát bekötési pont !!
Beállítási lehetőségei PONTOS értelmezése :
0 - OpenTherm kommunikáció aktív , DE fűtés igény parancs tiltva (áthidalva)
pl. Romeo N ilyenkor csak Opentherm InfoTerminál módban üzemel
(nem vezérel , de bármi lekérdezhető átírható az égőfejben , hibák is nyugtázhatóak reset-restart engedélyezett)
SUN PN Égőfej fűtési igénye a ("C") igényérintkezőre kapcsolt szobaetmosztáton keresztül lehetséges ! OpenTherm protokoll rövidzárra , szimulálja a kontakt-termosztát(ON/OFF) működését (de csakis tiszta feszültségmentes zárás engedélyezett!!) ,
eközben OpenTherm kommunikáció inaktív (OT átviteli fesz. 27VDC ekkor 0-ra esik).
1 - VAGY logikai kapcsolat : Teljes OpenTherm vezérlés (fűtési igény is) vagy ha a ("C")-re kapcsolt szobatermosztát jelez fűtési igényt
(vagyis akár Openterm , akár kontakt termosztát igény jelentkezik ("C")-n fűtés bekapcsolt
FONTOS hogy mindkét igény megszűnési parancsára / OFF-kontakt("C")-nél áll csak le a fűtés .
2 - ÉS logikai kapcsolat : Teljes OpenTherm vezérlés (fűtési igény is) és egyidejűleg a ("C")-re kapcsolt szobatermosztát is jelez fűtési igényt
(vagyis csak akkor kapcsolt fűtést , ha az Openterm és a kontakt termosztát ("C")-n igény is jelentkezik egyidőben
Szervíz tapasztalatai alapján , a Ferroli Romeo N a SUN PN égőfej FH0 (elő vagy utószellőztetés/utóégetés) és FH6 (magasnyomású tisztítás/letakarítás) funkciókat nem tudja értelmezni és ezzel okoz problémákat a szoftverében ha eközben fűtési igény-parancsot (heating on/off) adnak ki az égőfejnek (ez alőállhat mivel az OT adatfrissítési ciklusideje 60mp).
Viszont a PN-es égőfej random restartjait tapasztalatai szerint a feszültségmentes kontaktot ajánló termosztát bekötési lehetősége és használata idézi elő . Mivel meglátása szerint a 72/139 jelőlésű (sorkapocs 26,27) pont NEM-igazán kontakt-termosztát bekötési pont (csak az OpenTherm vészüzemódként deklarált : rövidzárra szimulálja az ON/OFF fesz.mentes termosztát igény vezérlést - ez része az OpenTherm szabványnak-) , szobatermosztát bekötésére Ő egyértelműen a ("C")-igényérintkező (230VAC 1,73A) pontot ajánlja (éppúgy mint PB1-es vezérlőnél , régebbi P7-esekben) és ezzel vezérelni a fűtési igényt .
Mérései szerint az OT port 27VDC húzamos rövidzára idézi elő az PB2-es vezérlő elektronikájában a problémát , amire reset-el válaszol a vezérlő . Az OpenTherm portra kötött OT-s termosztátot Ő is távvezérlőként használja : lekérdezni az égőfej adatait , esetleg felülírni átírni paramétereket (akár "ts" -eket is, elérhető a tejes config is pl. Romeo ON-kapcsoló 10mp-es megnyomása után...) , hibakijelzésre és kezelésre ... szóval amolyan "távvezérlő"-nek használja...mondjuk kényelmesen a nappali-foteljéből :) Az általa használt EMOS(P5606OT) amúgy szépen elvezérli a fűtési igényt is OT parancsokkal , de messze nem érhető el annyi infó és beállítás mint a ROMEO-m . Ellenben az EMOS-ban a kapcsolási pontosság állítható (+/- 0,1..0,5Celsius) míg a ROMEO-kban fixen 0,1 és így nagyon sokat kapcsolgatja KI/BE az egőfejet (ezt én is tapasztaltam a ROMEO N-nél) , ezeket inkább kondenzációs gázkazánokhoz fejlesztették már . No szóval ilyesmikre jó a PN-es égőfejekben az OpenTherm port (ami nem igazán kontakt-termosztát bekötési hely !!!) ... ennyivel lettem "okosabb"...
Ha ilyeneket megcsináltál, szerintem semennyire...levesznek a garancia miatt vagy 30-rugóra és évekig nem lesz olyan baja, hogy szükség legyen rájuk...nekem olyan szerencsém volt annó, amikor indultam a pellettel, hogy a "Két-kör Kft" tulajdonosa (ők az importőrök a Ferrolinak) régi jó ismerősöm és én tőle vettem...
Ha többet szeretnél tudni, írj rám privátba (én publikus vagyok) és majd telón kivesézzük...