István83 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 29236

Sziasztok!

Gree kompresszorokba szeretnék olajat cserélni, de alig jön le néhány csepp. Létezik, hogy üresek? Nemrég vettem őket, működnek.

Előre is köszönöm.

stevemegane Creative Commons License 2018.12.16 -1 0 29235

Sziasztok!

 

3. éve használunk egy Panasonic Tcap 9kW-os hőszivattyút. Szépen teszi a dolgát, egyelőre még nem votl probléma vele.

 

Egy dologra viszont a 3 év alatt még mindig nem sikerült rájönnöm.

Nálunk a leolvasztás úgy történik, hogy a kompresszor fordulatszámát emeli meg 86 Hz-re és tisztán kompresszoros üzemmódban olvaszt le.

Eddig arra gondoltam, hogy ennek az az oka, hogy valószínű nem tud a leolvasztáshoz a fűtésrendszerből elég hőmennyiséget kivonni. (~28-30 fokos előremő hőmérsékletű vízzel fűtünk, legalább 150 liter víz van a rendszerben, így azt gondolom, hogy puffer nélkül is elég hőmennyiségnek kellene lennie a leolvasztáshoz.)

 

Csak úgy sikerült elérnem, hogy ne kompresszoros üzemmódben olvasszon le, hogy az előremenő hőfokot 34 fokra állítottam. Ez az előremenő vízhőfok viszont nálunk túl sok, szabályozhatatlanná válik a benti hőmérséklet. (nagy a betáplált energia a padlóba és így túl nagy a hőmérséklet ingadozás)

 

Találtam neten arra való utalásokat, hogy menüből szerviz tudja paraméterezni a leolvasztás módját (kompresszoros leolvasztás - fűtővízből vett energiával való leolvasztás).

 

Tudtok esetleg információt adni, hogy miként lehet esetleg beállítani, hogy már 29 fokos előremenőnél is a fűtővízből vonja ki a hőt a kültéri egység leolvasztásához?

 

Köszönöm a tanácsoakt előre is..

dejódió Creative Commons License 2018.12.16 0 0 29234

ezt a régi légfűtéseknél alkalmazták...

Előzmény: díplómáss (29231)
sylvanus67 Creative Commons License 2018.12.07 0 0 29233

Mit csinalsz/csinálnál? 

Előzmény: díplómáss (29231)
kiggyo Creative Commons License 2018.12.06 0 0 29232

Ha az kpe cső akkor a sima kpe szerelős idomok is használhatóak nem?

Nagy meleg, nagy nyomás nincs ott. Ha nem sikerülne a hegesztés valami oknál fogva.

Előzmény: makosteszta (29230)
díplómáss Creative Commons License 2018.12.06 0 0 29231

ez off, de kicsit azért illik ide.

ötletem van! :) a meleg levegő ügyebár a szoba tetejére száll fel. nagyon megkavarni a szoba levegőjét nem túl jó ötlet, zavarná az embert. de mi lenne ha a padlófűtéshez hasonlóan használnánk fel a fenti meleg levegőt? azaz lenne egy cső ami felér a szoba tetejére, és szívja a levegőt, és belevezeti a padló alatti csövekbe? :)

makosteszta Creative Commons License 2018.12.06 0 0 29230

Kb. ugyanarra gondolunk.

OFF:

Még az ismerős szerelővel is úgy szólt a történet, hogy OK 3 hét múlva keress meg.

Nem tudom, merre élsz, itt kis munkára nincs ember (ha van az a gyanús), határidő, adott szó ismeretlen. (Szerződést ekkor melóra meg...) Ha sokat telefonálsz, letilt.

Közben kopogtat a tél.

Az utóbbi években egyre gyakrabb, hogy megunom az ígérgetést, és megcsinálom lassabb tempóban, naptár szerint mégis hamarabb.

ON:

A szalagot félretettem, egy közönséges pákával felmelegítettem a lyukacska környezetét és ráolvasztottam egy KPE csőről levágott "nyesedéket". A nyomáspróbát eddig jól veszi.

 

Előzmény: kiggyo (29229)
kiggyo Creative Commons License 2018.12.05 0 1 29229

miért nem csinálod meg rendesen?

 

Nem tudom a kép alapján kinézni, de nem tűnik sütős idomnak. 

Milyen anyag ez?

 

Ha PP akkor meg lehet süttetni pikk-pakk egy fűtésszerelővel.

 

Ha PVC akkor meg tudod ragasztani (max venni kell idomot és rövidebbre vágni).

 

Biztos nem gányolnék szalaggal, bármikor elkezdheti újra.

Előzmény: makosteszta (29228)
makosteszta Creative Commons License 2018.12.05 -1 0 29228

Óóó, most esik le, miért volt ez a rész betekerve fekete ragasztószalaggal. Ez már újkorában is eresztett...

Köszönöm, xxxxx (remélem magadra ismersz), hogy ilyen ügyesen betekerted, hogy évekig bírta!

Viszont ez a felismerés segít, hogy tegyek egy próbát egy kimondottan erre való szalaggal.

 

Előzmény: makosteszta (29227)
makosteszta Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29227

Javasolták még a Rothenberger bandázst, de az nem kapható Európában. Meg a Loctite piros szalagot.

Tanácstalan vagyok.

makosteszta Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29226

A csövet ebbe az idomba sütötték, ott szivárog ahol az öntési sorja van: 

dejódió Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29225

ha van egy fénykép dobd fel ide hátha valakinek támad ötlete

 

Előzmény: makosteszta (29222)
dejódió Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29224

hát ezekkel az anyagokkal nem hinném, hogy a sütött csövet meg tudod javítani

 

Előzmény: dejódió (29223)
dejódió Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29223

sütött vagy ragasztott?

 

Előzmény: makosteszta (29219)
makosteszta Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29222

(Helyesbítek, nem ragasztott, hanem hegesztett a kötés.)

Előzmény: makosteszta (29221)
makosteszta Creative Commons License 2018.12.05 0 0 29221

Köszi a tippet. Megnéztem, azzal a javító idommal szerintem nem megyek sokra, mert nem egy csőszakas hibás, hanem a bekötés.

Egy nagyobb átmérőjű csőbe van beragasztva egy kisebb, és ott, körben ebből a negatív vállból szivárog a víz. Az világos, hogy nem nyomás alatt javítom.

Konkrétan arra gondoltam, hogy a sokféle tömítő-ragasztó anyagból (pl itt) mi az ami nektek már bevált?

Amivel ezt a vállat körbe kikenném (ahogy az ablakot gittelték), ami elviseli hogy nem vékonyan van kenve, nem napokig köt, minimálisan rugalmas, és persze néhány báron csak nevet.

dejódió Creative Commons License 2018.12.04 0 0 29220

amíg flyadék van benne túlnyomással semmilyet. Esetleg Gebo javítóidom

Előzmény: makosteszta (29219)
makosteszta Creative Commons License 2018.12.04 0 0 29219

Sziasztok!

Az egyik szondafejem szivárogni kezdett a tápláló cső betoldásánál. Nem szerelhető, ragasztott fekete műanyag. Milyen ragasztóval ajánlotok a szivárgást megállítására? 

dejódió Creative Commons License 2018.11.25 0 0 29218

legalább 45 bar munkanyomásút gázoldalon. A swep(Tranter) hőcsesóbbak. A kínai Baode (lenrélők jókés talán a legolcgyel Secespol) is forgalmaz ilyt de  azok pár év alatt feladják.

Előzmény: Dark84 (29208)
oroszarpad Creative Commons License 2018.10.27 0 0 29217

Szia!
Fel tudnám Veled (Steve445) venni valahogy a kapcsolatot? - a segítségedre lenne szükségem!

O.A.

Előzmény: steve445 (29119)
llosy Creative Commons License 2018.10.25 0 0 29216

Szia!

Most találtam meg a fórumon ezt az írást és nekem is van egy ilyen genex hőszivattyúm de nem tudok róla semmit. Esetleg megtudhatom a tapasztalatokat?

Előzmény: steve445 (29108)
Dark84 Creative Commons License 2018.09.09 0 0 29215

R22-es a kültéri. Ezt a szivattyúvezérlés és nem direktbe részt nem igazán értem.

Előzmény: joci198402 (29214)
joci198402 Creative Commons License 2018.08.20 0 0 29214

Szia 410A kültéri?Mert ha az akkor felejtös mert max 30bar nyomásig jó.Méretezésnél ha kicsit nagyobb nem probléma de szivattyú vezérlést kell kiépiteni és nem direktbe ,mert a túlkondenzálás lesz a vége.

Előzmény: Dark84 (29213)
Dark84 Creative Commons License 2018.08.10 0 0 29213

Sziasztok! Javasoltátok többen is hogy nem nagyon kell foglalkozni a csőkígyós verzióval. Azt szeretném kérdezni hogy mennyire nagy gond ha túl van méretezve a lemezes hőcserélő? Mindkét üzemet használnám ( hűtés, fűtés ). Jó áron hozzá tudnék jutni egy CB52-38HX hőcserélőhöz, de attól tartok hogy ez túl nagy lenne egy 18000 btu teljesítményű kültérihez. A válaszokat előre is köszönöm!

robika1 Creative Commons License 2018.07.30 0 0 29212

Sziasztok!
Szerintetek egy medence hőszivattyút (6KW) ha rákötök egy lemezes hőcserélőre akkor az a lakásom 45m2-es padlófűtését elbírná? A hőcserélő után menne egy termosztatikus szelep ami folyamatosan szabályozná,biztosítaná a  40C-os hőmérsékletet.

joci198402 Creative Commons License 2018.07.27 0 0 29211

Szia lemezesböl swep,alfa laval.

Nekem swep 50 lemezes van 8kw-os géphez,hibátlanul üzemel

 

Előzmény: ..pözsó.. (29209)
Jani D Creative Commons License 2018.07.23 0 0 29210

Sziasztok!

Engem is érdekelne a házi építés!

A beltéri helyett milyen módon csatlakoztatható 1 gáz-víz lemezes hőcserélő?

A hűtést és a fűtést is szeretném kihasználni.

Padló és falfűtést kellene kiszolgálnia.

Segítségeteket köszönöm!

..pözsó.. Creative Commons License 2018.07.23 0 0 29209

Milyen típusú hócserelöket ajánlsz? 

Miben különbözik a normális, gázkazánokban lévőkhöz képest?

Előzmény: joci198402 (29207)
Dark84 Creative Commons License 2018.06.16 0 0 29208

Köszönöm!

A lemezesből mekkorát kellene választanom?

Teljesítmény, esetleg tipus?

 

Előzmény: joci198402 (29207)
joci198402 Creative Commons License 2018.06.16 0 0 29207

Inkább lemezes höcserélöt,mert a 8as rézcsö csökigyonak feltekerve nagy volna az ellenállása és hamar véget vetne a történetnek.

Előzmény: Dark84 (29206)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!