mikulatos Creative Commons License 2018.01.23 0 0 57976

A 7K-s invertert mennyi panelteljesítménnyel tudom maxolni?

Előzmény: Törölt nick (57975)
mikulatos Creative Commons License 2018.01.23 0 0 57974

Akkor is, ha az inverter nem változik csak a panelek száma (teljesítménye) növekszik?

Előzmény: Zs:) (57973)
Zs:) Creative Commons License 2018.01.23 0 0 57973

Mindkét esetben újra kell engedélyeztetned a szolgáltatóval a rendszert!

Viszont nagyon ne akarj növelni, mert csak a nappalit tudod kiváltani napelemmel. Ha a többit is ki akarod, akkor át kell kötni őket, ha lehetséges egyáltalán.

Előzmény: mikulatos (57969)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.23 -2 0 57972

Ha nincsen a napelemeken árnyékhatás, akkor teljesen fölösleges az SE.

Előzmény: mikulatos (57971)
mikulatos Creative Commons License 2018.01.23 0 0 57971

Köszönöm a segítséget!

Előzmény: a8lang (57970)
a8lang Creative Commons License 2018.01.23 -1 0 57970

Az optimizerek nem azonosak, egy sztringre csak egy féle rakható.

A dupla az P600 ami neked van szimpla az meg P300. Egyből P600-at érdemes venni ha 17kw inverter van.

http://solardepo.hu/inverterek/246-solaredge-se17k.html

Tessék itt van SE17K inverter Mo-i bruttó áfás áron 525ezer, csak hogy ne lehessen belekötni hogy külföldit ajánlok. P600 Optimizer is van 20e ft/db az oldalon.

Ha már megvan a 7kw inverter akkor nem érdemes variálni vele, de jobb lett volna eleve 17kw venni, mert jobban bővíthető és a dupla optimizerek miatt fajlagosan olcsóbb a rendszer, ráadásul már 13 optimizerrel is megy tehát 26panellel már kényelmesen megy, de akár 24-el is meg lehet oldani. Viszont ilyen éves fogyasztáshoz nem 6,36kwp-t telepítettem volna hanem 10kwp-t egyből.

Én egyből 17kw inverterrel kezdtem, de csak 12kwp mezővel, ami 1 évvel később lett bővítve 23kwp-ra. De most is szeretnék bővíteni, viszont az inverter már így is maxon megy.

Csere lesz 27,6kw-s inverterre, a mező meg 3 sztringen 37,5kwp-ig bővítem, annyit tud kb a nagyobb inverter. A házat szeretném villanykazánnal fűteni, ahhoz meg kelleni fog a + mező.  

Előzmény: mikulatos (57969)
mikulatos Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57969

Akkor, ha jól értem ezek a lehetőségek:

1. Veszek még kb. 3 kwp napelemet (mondjuk 11 db 270-est, kb. br. 50e/db),+ 11 db. optimalizálót (kb. br. 20e/db)és marad az inverter. Ekkor az ELMŰ-vel semmi dolgom. Fizetek kb. 800e Ft-ot és termelek +2.200 kWh-t évente.

2. Inverter csere SE17k-ra (kb. 750e), 24 db 270-es panel vétel(kb. 1.2 M), az optimalizálókat felhasználom (1 db/2 panel) és a vadiúj SE 7K-t megpróbálom eladni, (kb. br. 550e). Az ELMŰ-vel módosíttatnom kell a beadott anyagot, fizetek kb. 1.4 M Ft-ot és termelek +6.500 kWh-t évente.

Nagy vonalakban jól számolok?

Előzmény: a8lang (57961)
Krinyo Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57968

Párhuzamosítást akartam írni megoldásnak, akkor jól gondoltam. :)

Előzmény: kiggyo (57967)
kiggyo Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57967

Ő 40%-ig ment fel, én egy kicsit tovább :-)

 

4960Wp van egy 3kVA fronius inverteren.

 

A DC feszre vigyázni kell, ezért 2 párhuzamos stringet kapcsoltam rá, 2x10 napelemmel.

 

Járulékos előny hogy egész alacsony stringfesz lett (az eredeti 1 stringen 14-16 panelhez képest), ami talán jót tesz a kondiknak odabenn.

 

Ha érdekel a téma üsd be oldalt a "túlnapelemezés" szót és vissza tudsz olvasni honnan hova jutottunk, nem sok post lesz.

Előzmény: Krinyo (57959)
mikulatos Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57966

Augusztus közepe óta.

Előzmény: agyarka (57965)
agyarka Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57965
EnHome? Mások már rég nem használnak 265 ös panelt, JA t meg főleg nem.
Mikor kötöttél szerződést?
Nekem több projektemen is ülnek július óta. -(((
Előzmény: mikulatos (57960)
Audi80Avant Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57964

Akik telepítik ( tervezték?) azok nem mondtak semmit?  Sok árnyék éri a kiszemelt tetőfelületet?

Előzmény: mikulatos (57960)
Audi80Avant Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57963

Froniusnál, pl egy 5kW-os  teljesítményű inverternél már az első MPPre felfűzhető a 100%-nyi napelem , mert a névleges maximált fesz ( -15 fokon is !) belefér az üzemi tartományba.  A másodikra ugyanígy feltehető még 100%-nyi tábla. 

Ha pedig a 2 string más-más irányba néz , akkor pláne öröm , boldogság :-)

 

 

 

Előzmény: Krinyo (57959)
a8lang Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57962

Én a helyedben SE17k 17kw-os invertert vettem volna mert van 3x25A-ed, és az tud kezelni dupla optmizert amivel közel felébe kerülnek az optimizerek, mert alig drágább de két panelt tud kezelni.

Az inverter meg nagyságrendileg annyiba kerül mint az SE7k. Kezdésnek kevés panellel is tud működni 24-26db-al már mindenkppen. Meg kb korlátlanul bővíthető 23kwp-ig ha szükséges. 

Előzmény: mikulatos (57960)
a8lang Creative Commons License 2018.01.22 -2 0 57961

 Ha a teljes fogyasztásodat ki akarod váltani akkor mindenképpen.

Kb 12ezer kwh a fogyasztás, erre 10kwp körüli mező kellett volna és nem 6,36kwp.

Jó hír hogy ha van hely a tetőn akkor veszel még pár panelt, hivatalosan 135%-al lehet túlnapelemezni az SE 3f invertert, tehát kb 9,5kwp mehet rá nyugodtan.

Előzmény: mikulatos (57960)
mikulatos Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57960

Jó estét!

Kis segítséget kérek.

Az adatok:

Éves fogy. (3x25A): nappali 8.400kW, vezérelt 3.500 kW.

Déli tájolás, kb. 25 fokos dőlésszögű tető.

A napokban telepítik:

Solaredge SE 7K inverter, JA 265W 24 db (6.36 kW), árnyéktűrővel optimalizálva. 

Lehetséges illetve érdemes további napelemeket "akasztanom" erre a rendszerre? 

Annyiféle infót hallottam, olvastam, hogy megköszönnék egy kis szakértést.

Előre is köszönöm.

 

Krinyo Creative Commons License 2018.01.22 -2 0 57959

"A megengedett maximum DC bemeneti feszültséget nem lépheted túl, és ne a szabvány adattal számolj (mert hidegben erős napsütésben többet is leadnak, akár 40V-ot is!"

 

Ehhez képest - talán payagyerek? - 40-60 százalékos túlnapelemezést is emlegetett, az biztosan meghaladta a névleges DC feszt. Azt akkor hogy csinálta?

kiggyo Creative Commons License 2018.01.22 0 1 57958

"és sokkal többet is rá lehet akasztani a névleges DC feszültségnél"

 

pontosítsunk:

 

A megengedett maximum DC bemeneti feszültséget nem lépheted túl, és ne a szabvány adattal számolj (mert hidegben erős napsütésben többet is leadnak, akár 40V-ot is!

 

A másik amire figyelni kell hogy az inverter maximális áramát ne lépje túl a panelek maximális árama.

 

A többit már megoldja az inverter, nem tud tönkremenni, hiszen:

- ha "elengedi" a mezőt nem megy fel károsan a bemenő DC feszültsége

- ha leterheli a mezőt nem lépi túl a maximális áramát

Előzmény: Krinyo (57953)
BJaca Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57957

Válaszod indokold is, mert így csak sértegetés.
Te is nagyon jól tudod, hogy egy napelemtáblából kivehető teljesítmény függ a terhelő áramtól. Ezért találták ki az MPPT-t.

Előzmény: Törölt nick (57956)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.22 -4 0 57956

Szerintem szedesd ki, mert a szakmai balfaszság olyan szintjén mozog a postod, amit minden iskolában elrettentő példaként tudnak mutogatni, ha itt marad!

Előzmény: BJaca (57955)
BJaca Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57955

Ha nem a munkapontján dolgozatod a napelemet, csökken a teljesítménye.  Még a villanybojlernél is kitárgyaltuk, hogy 8 tábla 250W-os panel is csak 1000W-ot ad le, ha kevesebb árammal terheled.

Előzmény: Törölt nick (57954)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.22 -3 0 57954

Adatlapja válogatja. :) Gondolom általában az összesent szokták megadni.

 

Egészen biztos vagy abban hogy tudod, mit beszélsz?

 

De ez sem igazán mérvadó, mert mint a gyakorlati tapasztalat mutatja egyes Froniusok (vagy az összes?) munkaponteltolással védekezik, és sokkal többet is rá lehet akasztani a névleges DC feszültségnél.

Bakker, ilyen ostoba zagyvasággal ne etesd már a jóindulatú érdeklődőt!

A munkapont eltolásnak semmi köze az üzemi feszültségtartományhoz.

Előzmény: Krinyo (57953)
Krinyo Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57953

Adatlapja válogatja. :) Gondolom általában az összesent szokták megadni. De ez sem igazán mérvadó, mert mint a gyakorlati tapasztalat mutatja egyes Froniusok (vagy az összes?) munkaponteltolással védekezik, és sokkal többet is rá lehet akasztani a névleges DC feszültségnél. Ha jól csal az emlékezetem, a hozzáértőbbek majd kijavítanak...

Előzmény: _koko_ (57951)
dokeee Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57952

Tényleg, nincs már cserélendő Sharp paneled, tudom, hogy megvehettem volna még négyet, csak a tököm se tudta, hogy működik ez a túlnapelemezés.

Előzmény: a8lang (57950)
_koko_ Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57951

az inverter adatlapokon a Max. DC voltage az stringenként értendő  vagy összesen vajon?

Előzmény: a8lang (57950)
a8lang Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57950

Igen azt.

Minden inverter le van szabályozva AC oldalon a névleges teljesítményére általában, tehát nem tud többet. Pl az én 17kw-os inverterem is max 23kwp(ez ugye csak elméleti STC érték) dc-t tud fogadni de 17000w fölött sosem termel AC-t. Viszont a 15kw-os verzió ami szerintem pontosan ugyan ez hardveresen mint az enyém, az 15750w-ot is le tud adni AC irányban.

Előzmény: Törölt nick (57949)
Törölt nick Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57949

GROWATT 3600 MTL-S

 

Max.DC power4100W

 

Max.AC power3600W

 

Ez azt jelenti a GROWATT-nál, hogy lehet a DC bemenetén a túlnapelemezettség miatt 4100W,

az AC hálózat felé akkor is csak 3600W-ot fog leadni?

Előzmény: Krinyo (57947)
BúvárBenö Creative Commons License 2018.01.22 -1 0 57948

Ez töredéke a gyárinak,jó ok kell rá szánni egy kis időt...

Csinálj egy ilyet:

 

https://www.youtube.com/watch?v=v04g29990Fs

 

Előzmény: Törölt nick (57889)
Krinyo Creative Commons License 2018.01.22 0 0 57947

Szóval az a lényeg, hogy te arra kötsz szerződést a szolgáltatóval, hogy maximum adott teljesítménnyel táplálsz ki a hálózatára. Ez az inverter csúcsteljesítménye. Hogy ezt milyen mennyiségű panellel termeled meg, hogy kihasználod-e a rendelkezésedre álló teljesítményt 100 százalékosan, az őt nem érdeli. Ha túlnapelemezel, a napi görbéd elérheti, illetve hosszabb ideig lesz az inverter csúcsának közelében, de mivel nem léped át a szerződésben rögzített maximumot, ez mindegy is neki. 15-20 százaléknyi napelemezést szinte minden inverter elbír, ennél többet viszont csak bizonyos inverterek, pl. Fronius, SolarEdge, utóbbi a működési elvéből fakadóan, előbbi meg mert okosan megoldja. :) Growattot ne próbálj meg túlnapelemezni, csak rosszabbul járhatsz, ahogy a tapasztalat mutatja.

Előzmény: Törölt nick (57944)
MZ/Y Creative Commons License 2018.01.21 0 0 57946

Nem az invertert bővíted, hanem több napelemet teszel fel. Mint a8lang írta, utóbbi mennyisége nem érdekli a szolgáltatót. Az inverter viszont az kell maradjon, amit engedélyeztek.

Előzmény: Törölt nick (57944)