monyesz Creative Commons License 2008.09.24 0 0 31039

"A junkers-es ember ma jön beüzemelni, ő fogja a termosztátot is felszerelni."

Ha nem volt beüzemelés, akkor hogy-hogy működött a kazán ?

 

A gázfogyasztás ezek után nem mérvadó... Egyébként meg nehéz megmondani hogy sok-e, mert ahhoz tudni kellen még pár dolgot: fűtött légköbméter, a lakás hőveszteségének mértéke, stb.

Előzmény: agi29 (31037)
agi29 Creative Commons License 2008.09.24 0 0 31038
Helyesbítek, az előbb hülyeséget írtam. 11 m3 gáz ment el éjszaka, nem 21.
agi29 Creative Commons License 2008.09.24 0 0 31037

Sziasztok! Előre is bocs, ha hülyeségeket fogok kérdezni...

Most vagyunk túl egy fűtés átalakításon. Eddig nagy lemezradiátorok voltak feltéve, azokat cseréltük le lapradiátorokra, a csövekkel együtt természetesen. Vettünk új kazánt is (a régi egy Thermoment nemtudommilyen típus, ami a pincében volt). Az új kazán már a házban van, Junkers típusú. A kérdésem: a kazán egész éjjel ment (brümmögött, mint mondjuk a mosógép. Bocs, máshoz nem tudom hasonlítani, eddig nem találkoztunk ilyennel.) Normális ez? Folyamatosan mennie kell?

A junkers-es ember ma jön beüzemelni, ő fogja a termosztátot is felszerelni. A kazánt nagyon minimumra állítottuk, valahogy ki kellett próbálni, jó-e a fűtésrendszer. Estétől (kb. 8-tól) most reggel 7-ig 21 m3 gáz ment el. Normális, hogy ennyit fogyaszt? Válaszaitokat előre is köszönöm. Ági

monyesz Creative Commons License 2008.09.24 0 0 31036

Te sorba akarsz kötni két radiátort, de a kettőnek más a hidraulikus ellenállása.

Ugye két eset van, az egyik a mostani, ahol elől van a kisebb ellenállású. Igy azon fordul meg a víz könnyebben, és alig megy a másodikba. Ha felcseréled a sorrendet, akkor jobb lesz talán, bár ez nagyon öszvér megoldás így, szvsz jobb lenne az összes radiátort lecserélni egyfélére (mármint lemezradiátorra).

Előzmény: Fickóó (31032)
halaloszto Creative Commons License 2008.09.24 0 0 31035
Tanfolyam:

van a mezei termosztat, ami ki-be jelet kuld a kazannak. gondolom ilyen van neked is. ekkor annyit tehetsz, hogy vagy idojaraskoveto modban hasznalod a kazant, es akkor a kulso homero alapjan dol el az eloremeno, vagy fix eloremenovel hasznalod, es akkor a tekerentyu donti el mennyi legyen az eloremeno.

van a nem mezei termosztat. inka eseten ez egy soros buszon kapcsolodik a kazanhoz, opentherm protokollt beszel. a termomax arlistaban valami szobai tavvezerlo neven keresd. mivel oda vissza beszelget a kazannal, a "termosztat" kijelzojen meg tudod nezni pillanatnyilag mennyi az eloremeno, visszatero, stb.

a nagyobb poen, hogy ez a termosztat mar kepes arra, hogy nem ki-be jelet kuldjon, hanem ha a lakas sokkal hidegebb mint a beallitott, akkor szol a kazannak hogy 80 fokos eloremenovel futson, ha meg csak kicsit hidegebb, vagy nem is hidegebb csak szinten tartani kell, akkor meg szol hogy 40 fokossal futson. ilyenkor nem a kulso homero donti el az eloremenot, hanem a termosztat.

az a parameter akkor jelenne meg, ha ilyen okos termosztatod lenne. azzal a parameterrel donthetned el, hogy a kulso homero alapjan legyen az eloremeno meghatarozva, vagy a termosztat hataskorebe hagyon az eloremeno eldonteset.

vajk
Előzmény: robert1968 (31034)
robert1968 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31034
Szia,

Koszi a valaszt. A termosztat meglétét nem tudom hogy erzekeli, de a vezerles az alapjan megy. (Amikor a termosztat jelez akkor szepen elindul a futes.)
Szoval tovabbra sem ertem miert nincs nekem L1 parameter.
Neked mennyi az erteke az L1-nek?

Kosz,R
Előzmény: halaloszto (31033)
halaloszto Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31033
Gondolom csak akkor jelenik meg, ha erzekeli a termosztatot.

Nekem pl van a menuben alacsonyhomersekleto kor eloremeno hofok menupont. Gondolom neked nincs. De nekem ra is van kotve a gyari padlofutesvezerlo.

vajk
Előzmény: robert1968 (31031)
Fickóó Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31032

Ha egyenessen arról a vezetékekről kötném be külön az új radiátoromat amikről most elsőnek a régi csatlakozik, akkor sem lehetne jó ?

Vagy ha a szobában lecserélném az egészet egy nagy lapradiátorra, akkor meg nem azt érném el hogy a ház többi részében forogjon inkább a víz ahol bordás radiátorok vannak ?

Előzmény: Lacivill (31030)
robert1968 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31031
Sziasztok,

Termomax Inka 24K (Verzio 7) menujeben hianyzik az L1 parameter.
Ez a gepkonyv szerint a szobatermosztát funkció kivalsztasara van:
01- a kulso termosztat csatlakoztatva van (es erzekeli is a cirko),
02- a CH erteke pedig 01 (automata idojaraskoveto termosztat vezerlessel)
Nalatok az L1 ertek letezik a menuben?

Masik kerdesem az volna hogy a "K" erteket mi alapjan valaszzam meg?

Harmadik kerdesem hogy a dH parameter mit takar?, mert ez meg nincs megemlitve sem a gepkonyvben. (A jelenlegi erteke 55)

Koszonom elore is...
Lacivill Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31030
Ez így rendesen nem fog müködni sose.
Előzmény: Fickóó (31027)
Fickóó Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31029
A radiátorok elmozdítása nélkül hogyan lehetne összekötni a kettőt ?
Előzmény: Csaba110 (31019)
Who111 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31028
Igen
Előzmény: sjohn (31026)
Fickóó Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31027
Van a radiátor bal végén felül légtelenítő, amivel le is lett légtelenítve. Egyébként a radiátor felső egyharmada végig átmelegszik mondhatni egyenletessen, de az alsó kétharmad csak egy óra elteltével kezd melegedni 40 c fokos víznél.
Előzmény: hakapeci (31022)
sjohn Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31026

Ezt nézted?
Előzmény: Who111 (31021)
dynax Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31025

Köszönöm a gyors válaszokat !

Igy már csak nem rontom el :)

 

hali

Előzmény: Who111 (31023)
hakapeci Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31024
kissé keveredtek a nick-neveim bocsi, meg a 4 sör

üdv
Előzmény: hakapeci (31022)
Who111 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31023
Ha azon állandó fázis van akkor igen, jó lesz.
Előzmény: dynax (31020)
hakapeci Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31022
üdv!

 hova megy a levegő a + radiátorból?

kekec
Előzmény: Fickóó (31012)
Who111 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31021

De addigra! :-)

A fekete sima fázis, ami kijön a készülékből.

Az most mellékes, hogy éppen a termosztát csatiról jön ki.

A zöldsárga a visszatérő (kapcsolt) fázis.

Előzmény: sjohn (31015)
dynax Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31020

Köszi !

 

Akkor jo ha a feketét választom ketté nem kell külön fázis ?

Előzmény: Who111 (31017)
Csaba110 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31019
Szia fickó!

A régi oszlopos lemezradiátornak kisebb az ellenálása mint a lapradinak ezért könnyebben megfordul benne a meleg víz . a lapradit a régi elé párhuzamosan kellene bekötni és a régi lemezradiátoron fojtani egy kicsit így fűteni fog a lapradi is.

Üdv:Csaba
Előzmény: Fickóó (31012)
dynax Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31018
Sajna a vezérlődöbozos 230 hozás nem igazán jó mivel attol elég messze vagyok , ez egy kész ház  nem tudom hogy tudnék kábelt vinni . Nem elég ha a feketét kötöm be az L-be és a NO ba is ? Akkor a COM ra menne a zöld sárga az N-be pedig a kék ?
Előzmény: sjohn (31014)
Who111 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31017

Jó lesz úgy ahogy írtam.

Pont a Computherm-et néztem meg az imént. :-)

 

Az NC egyébként csak alaphelyzetben üres, hűtőkészülékre találták ki.

Előzmény: dynax (31016)
dynax Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31016

A régi hermosztáton annyi van hogy pt-101

Az uj pedig egy computherm q7rf

Köszi így érthető :)

Előzmény: Who111 (31013)
sjohn Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31015
Nem addiga!
A fekete és a zöld-sárga hasított fázis! Vagyis az volt a kapcsoló.
Az L és az N sima hálózati fázis+nulla!
Előzmény: Who111 (31013)
sjohn Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31014
Akkor a kéket kivághatod , mert az a "0"
A feketét és a zöld-sárgát kösd a NO és a COM kapocsba!
Az L és N-re köss valahonnan , mondjuk a vezérlődobozból 230-at!
Előzmény: dynax (31011)
Who111 Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31013

Ebből az NC az a "Not Coupled" nincs kapcsolat, vagyis nincs bekötve, nem kell.

L=Fekete

N=Kék

NO=zöldsárga

COM=Fekete

 

Jól látod, a fekete 2x van említve.

Addig nem vállalok érte felelősséget, amíg nem ismerem a termosztát pontos

típusát...

Előzmény: dynax (31011)
Fickóó Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31012

Bocs hogy így berontok, olyan hosszú idő után, de a segítségtekre, illetve a véleményetekre lenne szükségem.

ma bekötöttem egy plussz úl radiátort a  régihez, de nem működik valami jól.

majd egy órába telik míg átmelegszik. Keringtetőszivatyús gázkazánal fűtök, ezért nem egésszen értem holl lehet a hiba.

A radiátor kivezetésénél imbuszkulcsal nitható szelep van, míg felülre egy termós csapot szereltem, gondolván, majd ezen vissza lehet venni ha nagyon meleg volna, de az edígi próbák szerint azt hagyhatom teljessen nyitva.

dynax Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31011

Köszi a gyors választ , de sajna elég keveset értettem belőle :(

 

A mostani termosztáton van egy kék egy sárga-zöld és egy fekete kábel .

Alapban a feketén jelez a fázis kereső , ha bekapcsol a termosztát akkor a feketén és a sárga zöldön . A kéken soha nem jelez a ceruza.

 

ennek fényében az uj termosztáton van 5 dugo . az elso az "N" gondolom erre megy a 230 talán a fekete . Van egy "L" erre megy a föld de ezt csak gondolom hogy a kék kábel . És marad egy NO , COM és egy NC dugo na ebbol melyikbe dugjam a sárga zöldet ?

Ja és a kinyirás itt mit takar ? :)

Szoval ha a kábeleim szinkodját mondanád az L, N , NO , COM , NC dugokra akkor én is betalálnék ! Bocs de ebben analfabéta vagyok és egy szerelo ezért nem jön ki ide messze a várostol :(

Előzmény: sjohn (31008)
Spárgatökmag Creative Commons License 2008.09.23 0 0 31010
Ja, sejteni vélem én, hogy csak "berozsdásodott", de a neten lelt 13.500.- Ft-os ajánlat kissé mellbevágott.
Előzmény: monyesz (30999)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!