Fido Dido Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23510

Akkor ez csak annyit jelent, hogy jól modulál a kazánod. Ha nem tenné, akkor folyamatosan ki-be kapcsolgatna, amíg a termosztát le nem kapcsolná.

Ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor autóval mész az autópáyán, és vagy tartod a közel fix (terepviszonyoktól függően) gázt, és haladsz fix sebességgel, vagy mindig padógázt nyomsz, amíg el nem éred a kívánt sebességet, és utána kinyomott kuplunggal gurulsz, aztán mivel lelassulsz, megint padlógáz, majd megint kuplung. Az elöbbi a modulációs, az utóbbi a fix lángúnak felel meg. A modulációs nem csak kényelmesebb, de takarékosabb is. :)

Előzmény: gyattila (23508)
gyattila Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23509
Természetesen, ha rendesen ki van hűlve a ház, ha pl. 18 fokról kell felfűteni, akkor előfordul, hogy a visszatérő túl meleg lesz, akkor lekapcsolja a lángot, és keringet addig, amig újra lehet gyújtani.....tehát ebből a szempont ból is jól működik. Sőt ennek a kazánnak van egy olyon automata vizhőfok funkciója, hogy ha eléri a 60 fokot, de a termosztát még kéri a fűtést, akkor keringet és amikor újra lehet fűteni a vizet, akkor már 5 fokkal magasabb értékre fűti fel a vizet, amig újra fel nem melegíti, aztán újra emel az előre menőn mindaddig, amig a termosztát ki nem kapcsol.
Előzmény: gyattila (23508)
gyattila Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23508
Egyébként nincs semmi gond a kazánnal, kb. 60 fokra nyomja fel az előremenőt, és általában a termosztát hamarabb kikapcsolja a kazánt, mint ahogy elérné a beállított max vizhőfokot, úgyhogy nem sűrűn kell lekapcsolnia a lángot.
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23507
Ha így megy, valóban nem az igazi.
De! Biztos vagy ebben?
Az SD azt csinálja, hogy megjegyzi, mennyivel ment, mikor lelőtte a belső hővédelme és annyival indul. Ha az kevés, emel rajta, ha nem, akkor úgy megy. Tehát nem 2 állássa van.
Előzmény: gyattila (23505)
Fido Dido Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23506

Ráfűtésnél, kis hőigénynél általában a legkisebb láng is elég. Tehát elindítja a felfűtést, érzékeli a visszajövő és a felfűtendő vízhőmérséklet arányából a hőigényt, és ehhez modulál. Elég pár mp a méréshez, beálításhoz. Ha fix csökkentett teljesítmény azt jelenti, hogy valószínűleg túlméretezett a kazánod, tehát érdemes lenne lejjebb venned a teljesítményét. Persze csak akkor, ha az a "fix csökkentett" valóban a minimális teljesítmény, és valóban fix.

Akkor "láthatnád az értelmét", ha nagy hőigényről indulna a fűtés, és a visszatérő emelkedő hőmérsélete alapján csökkentené a fűtési teljesítményt.

Előzmény: gyattila (23505)
gyattila Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23505
Bekapcsol szobahőmérsékletű víznél, 3-4 másodperc alatt megállapítja, hogy mekkora teljesítménnyre kell leszabályoznia? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Aztán egy fix csökkentett teljesítménnyel megy végig. Ennek így még mindig nem látom értelmét.
Előzmény: MZ/Y (23504)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23504
Hát hiszen ez a modulációs kazán lényege. :o)
Teljesítményt akkor szoktak visszavenni, ha még a modulált teljesítmény is túl naagy és a max. teljesítményre tényleg nincs szükség.
Előzmény: gyattila (23502)
Fido Dido Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23503

Miért nem látod értelmét a modulációnak? Ha nem modulálna, akkor csak ki-be kapcsolgatna maximális láng mellett.

Elindul a kazánod, és érzékeli a hőigényt, ekkor leveszi megfelelő méretűre a lángot, így dolgozik és szabályoz addig, amig az általa leadható minimális teljesítményt el nem éri. Ilyenkor lekapcsol, mivel lejjebb nem tud szabályozni. Aztán amikor megint lehül a visszatérő arra a hőmérsékletre, amit "érdemes" fűtenie, akkor megint bekapcsol a kazánod.

Ha túl sűrűn kapcsolgat, akkor érdemes elgondolkodni a teljesítmény csökkentésén.

 

Egyébként az induló lángméretet több típuson is lehet szabályozni.

Előzmény: gyattila (23502)
gyattila Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23502

Nekem egy Beretta Smart kombi zárt égésterű cirkóm van. Azt vettem észre, hogy amikor elindul, akkor full gázon indul, de kb. 3-4 másodperc mulva vissza is veszi magát, és úgy tűnik, hogy utána már azon a csökkentett teljesítményen megy a kikapcsolásig. Így nem sok értelmét látom a modulációnak. Vagy igazából csak kondenzációs kazánnál jön elő a modulácóból származó előny?

Előzmény: Törölt nick (23501)
Törölt nick Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23501
Nem mind1 hogy milyen teljesitményről indul. Nem tudja 10-100% között modulálni ...
Előzmény: gyattila (23500)
gyattila Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23500
Olvasgatok, olvasgatok, de sokmindent nem értek. Szóva...ha a kazán modulációs, akkor miért kell visszavenni a teljesítményét?
janman Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23499
Azt én is láttam, hogy lehet csatlakoztatni melegvíztárolót, csak abban vagyok bizonytalan, hogy a Minihez passzoló SD60 -t is lehet-e az Ecosyhoz. Bár gondolom, hogy lehet, de fő a bizonyosság. :)
Előzmény: janijani (23496)
Törölt nick Creative Commons License 2007.12.22 0 0 23498
Meg is kell tartani azt a féget mert a mai darabokhoz képest egy örökdarabnak tűnik ....
Előzmény: janijani (23495)
janijani Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23497
A fogyasztás gyári beállítással 46 l/perc indul és amikor eléri a beállított hőfokot a hőfok emelkedésével arányosan csökkenti a láng méretét. Én a kézikönyvben leírottak szerint lecsökkentettem a max teljesítményt, nekem most 25 l/perc fogyasztással indul. A moduláció 8 l-ig tudja le tudja csökkenteni a láng méretét.
Előzmény: janman (23494)
janijani Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23496
Nekem nincs melegvíztárolóm, de az SD oldalán olvastam hogy van a csatlakoztatáshoz szett és nem is olyan drága.
Előzmény: janman (23494)
janijani Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23495

Volt miből leadni,háromszintes ház 250 m2-t fűtünk. Ebből két szint 150 m2 radiátoros fűtés és egy szint 100 m2 padlófűtés. Nem egyszerre fűtöm hanem egy 3 utú szeleppel vagy a radiátorokat, vagy a padlófűtést.

A FÉG kéményes volt (megvan még most is tartalékkazánnak,úgysem sokat kapnék érte. Ha kellene egy óra alatt működésbe tudnám hozni).

Az Ecosynál 80/80-as szétválasztott rendszert választottam, ennek a max hossza 20 m lehet. 46 fok előremenő víznél közvetlenül a kazánnál mérve 41 fokos a füstgázhőmérséklet, ezt még 10 m hosszan keresztülvezettem a műhelyemen (ez kb 2,5 m2 fűtőfelület), és a falon kivezettem. Itt a szabadba kimenő füstgázhőmérséklet 32-33 fok, a műhelyemben meg 15-18 fok meleget csinál.

Minden elégetett m3 gázból min 1 liter víz kondenzálódik.

 

Előzmény: janman (23493)
janman Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23494
Közben megtaláltam minden kérdésemre a választ a korábbi beírásaidban. Érdemes olvasgatni...
Közben néztem az általad megadott két percenkénti fogyastási adatot. Ezek a min. és a max. teljestményekhez tartoznak. Egyetértünk?
Mostmárcsak az a kérdés, hogy vajon a meglévő SD60B-s tárolómat hozzá lehet-e passzítani az Ecosyhoz. Ez a 60l-es tároló bőven el tudja látni a jelenlegi Renova Minivel a szükséges melegvízigényünket. (tusolás, a lányomnál jó hosszan) :)
Nem lenne rossz, ha nem kellene a meglévő HMV-tárolót lecserélni.
A Renova Minit meg valamilyen áro csak el lehet majd adni.
Viszont a jelenlegi padlófűtést ellátó hőcserélős blokk mindenestől felesleges lesz.
Na ha bejönne a kazáncsere és érdemes lesz belevágni, akkor jelentősen egyszerűsödik a helyzet a kazán körüli gépészet terén.
Meglátjuk.




Előzmény: janijani (23491)
janman Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23493
Szia janijani!

Kösz a válaszod. Közben olvasgatom a korábbi beírásokat és látom, hogy neked is Ecosyd van. Akkor ezek szerint meg vagy vele elégedve. Gondolom ezt a gázfogyasztásod alakulásából. Remek. Nem ismerem a FÉG kazánjait, de alighanem volt miből leadni (4100m3). Az rengeteg. Mekkora alapterületű lakást fűtesz? Fűtésrendszered? Padló? Radiátoros? Lehet, hogy már írtad, de eddig még nem találtam, persze olvasok, olvasok..
Apropó hülye kérdés: A FÉG kazánod gondolom kéményes volt. Az Ecosynál a füstgázelvezetést hogy oldottad meg?

Üdv: janman
Előzmény: janijani (23491)
r0226 Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23492
Ámen.:-))
Előzmény: NAki_585 (23485)
janijani Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23491

Egész pontosan meg tudom neked mondani, gyári beállítással 46 liter/perc fogyasztott, amikor modulált, lement 8 liter/percre a fogyasztás.

Én visszavettem a max teljesítményt 25 liter/percre, ez számításom szerint kb 15 kW-nak felel meg.

Hőcserélő nélkül közvetlenül van rákötve a fűtésre.

A kazán 1-es fokozatán 46 fok előremenő vízzel fűtök. Van az egyes alatt még egy fokozat, ez csillaggal van jelölve ez 38 fok előremenőt jelent, először ezt is kipróbáltam de nálam kevésnek bizonyult.

Én FÉG C30-ast cseréltem le Ecosyra, közben emelkedett is a gáz ára, úgy számolom nekem 2-3 télen megtérül. (4100 m3-ról 2400 m3-ra csökkent a gázfogyasztásunk)

Előzmény: janman (23470)
memorix Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23490

Fan coil

 

http://www.oktoklima.hu/?cmd=100.118

 

Radiátor és padlófütés vezérlés:

 

http://www.poly-mix.hu/tervezesisegedlet/segedlet.htm

 

WinWatt hőcserélők, keverőszelepek:

 

http://www.bausoft.hu/ww_hocs.htm

 

Hőcserélők tisztitása:

 

http://www.vgf.hu/ftech.php?action=viewfull&ID=456

Törölt nick Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23489
Persze csak tesztelte a a szagelszívó meg a kazan viszonyat egylégtérben es ha ment mind a kettő és igenis volt visszaáramlás nem nőtt a CO szint ...

Tehat mas kell a tökéletlen égéshez ....
Előzmény: MZ/Y (23488)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23488
Én úgy vagyok vele, hogy csak mondták, hogy a szénmonoxid mérgező, meg sugárzó anyagot se érdemes fogdosni, ki nem próbáltam oszt mégis elhiszem. :o)
Előzmény: Törölt nick (23486)
smith Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23487
Mondj kazánköri és padlőköri hőmérsékleteket az új felállásban!
Érdekelne a before/after összehasonlítására is.
Előzmény: NAki_585 (23485)
Törölt nick Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23486
Engem annyira nem zavart volna ez a folyasirány ...

Igazabol el nem tudom képzelni hogy milyen irreverzibilis folyatok lehettek volna ha nem ugy folyik a viz mintahogy ...
Előzmény: NAki_585 (23485)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23485

ÁÁÁÁ, ne keressük a hibákat!! :)  van ott vagy 1.5 cm azért :)

 

azt várom hogy valaki rámondja az áment és végre megnyugodhatok 2.5 hónap után ! :)

Előzmény: Törölt nick (23484)
Törölt nick Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23484
Egy bajom van csak az egésszel hogy az a hőcserélő olyan padlóra ledobottnak tűnik ... ;-)))
Előzmény: NAki_585 (23481)
janman Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23483
Megvan hol láttam a német árat: a "http://www.hoszivattyu.org/?searchType=blog&page=1" -on írja a blogíró, hogy 0,76Eur/m3.
Persze valószínű a németek más áron is veszik a piacról mint mi.
Előzmény: MZ/Y (23482)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23482
Valamivel drágább lehet No-ban, de ilyen eltérést nem hiszek. A 102 ft már közelítőleg világpiaci ár és a támogatást most nem egységesen, hanem kereset-arányosan adják.
Előzmény: janman (23479)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23481

Na ez a jelenlegi állapot!!!

remélem igy már ok lesz ?! :)

szerintem a rajz szerint igy van jol bekötve, hozzáteszem szerintem

akinek van kedve vesse össze a rajzot a fotóval...

(a viz a szivattyú felől a hőcserélő irányába áramlik.)

rendszerleiras