sajnos hirtelen feltenni nem tudoma képet, de pl. a 20998-as hozzászólásomnál ott van, ott látható a rendszer, a kazán egy 24kw-os junkers.

 

dpek Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23324
Tudnál egy elvi bekötési rajzot mutatni a fűtésrendszeredről?
Hőcserélő fajta, kazán fajta, padló csövezésről adatok(cső átmérő, cső távolság).
Most már nekem működik, így van összehasonlítási alapom.
Előzmény: NAki_585 (23322)
dpek Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23323
Hőntartáshoz lehet elég a 6kW, sőt, amikor már elérte az 50-60 fokot, akkor már a láng is visszament felére, de ha 1 hétig ment volna alapjáraton, akkor sem érte volna el az 50 fokot sem.
Szóval, nem volt tartalék ami felfűtse.
Előzmény: Törölt nick (23321)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23322

Sziasztok!

 

megint itt vagyok :(

 

akik sürün ide járnak azok már ismerik az előzményeket, legutóbbi művelet a fűtéssel a hőcserélő megfordittatása volt.

ugyanis sz@rul volt beszerelve

na most, hazudnék ha azt mondanám nem lett valamivel jobb a történet (pl 20-rol 21 fokra mostmár nem 4 hanem csak 3 óra kell.)

 

de ezzel sem vagyok kibékülve, mert a 3. óra elteltével ha az összes kör működik a visszatérő elosztója épphogy csak langyi(majdnem hideg) Egyenként a körök rendesen melegszenek, a visszatérő csöveken is érezni hogy átjön a melegviz, de ha több is nyitvavan(egyiket sem tudom nélkülözni) akkor már kakukk...

 

nincs esetleg még valami ötletetek? A szivattyú nem lehet gyenge?

Esetleg nem kellene a hőcserélőt kiiktatni a rendszerből és a melegvizet közvetlen bevezetni a padlóba valamilyen megoldással?

 

köszi.

 

dpek Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23320
Tegnap rájöttem a hiba okára, hogy miért nem akar fűteni normálisan.

Akár hogy állítottam a hőfokot, csak egyformán égett(pislákolt), és nem tudta 40 fok fölé nyomni a vizet.
Először is megmértem a gázfogyasztást. 660l/óra volt. Ez kb fele a gyári megadott max gázfogyasztásnak. Mondom itt valami bib van. A könyv is azt írja, hogy gyárilag maxra van állítva a kazán teljesítménye. (Ez vadi új kazán).
Hívom a szervizest, nem veszi fel. Hívom kicsit később, megint semmi.
Mondom akkor megnézem én. Leveszem a burkolatot, és látom hogy vezeték ott lóg szabadon a levegőbe.
A gázszabályzóról vagy szelepről meg hiányzik egy vezeték.
Menet közben rátolom, egyből 2x akkora lánggal égett, a fogyasztás is 1300l/h lett, és egyből elkezdett fűteni. Most már simán tartja a 60-65 fokot is. Most beállítottam 50-re és pontosan 50 fokon megy már tegnap este óta, meg se mozdul. És nem is kapcsolgat ki. Mielőtt jött a szervizes beüzemelni, szintén levettem a burkolatot, és megnéztem, de rajt volt minden vezeték. Mióta jött beüzemelni, azóta csak pislogott, nem fűtött.
Tehát vagy véletlen, vagy direkt lehúzta, de nem járt túl az eszemen.
Amúgy 8000ft egy SD fali kazán első indítása, meg garancia papírok kitöltése.
Remélem nem lesz vele gond. Amúgy nem kevés a 12kW, még ilyen körülmények mellett is túl tudná fűteni a lakást padlófűtéssel.
A 30kW-os kazánnal is alig tudom feltornászni a hőfokot 60 fölé.
Ezek szerint tényleg 10kW körül van a ház hőigénye.
pborisz Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23319

Valóban nincs. Azt írja, hogyha túl nagy a melegvízfelhasználás és nem megfelelő a hőmérséklet, akkor javasolják vízmennyiség korlátozó berendezés felszerelését.

Előzmény: halaloszto (23315)
rumata Creative Commons License 2007.12.20 0 0 23318
Sziasztok!

A kazánom újabban elkezdett folyamatosan ki-be kapcsolgatni még akkor is, ha csak HMV-re van állítva, és nem folyik át rajta víz.
Ötletek esetleg, mi lehet a gond?
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23316
Akkor lehet, hogy rosszul láttam, bár mintha a olvastam volna ilyet a leírásában. Majd megnézem. Viszont jobban aggaszt az a fura hang, és az, hogy a hőcserélőben a 70 kontra 10 fok körüli víz mit okoz idővel. Bár lehet, hogy még 5 fokos se volt. Majd ezt is jól megmérem :)
Előzmény: halaloszto (23315)
halaloszto Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23315
a kazannak nincs befolyasa a vizaramlasra vizmelegites uzemmodban. legalabbis egy mezei kombikazannak tudtommal nincs.

vajk
Előzmény: pborisz (23313)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23314
Na, erre majd okosabbak válaszolnak. :o)
Előzmény: pborisz (23313)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23313
Viszont olyat is észleltem, hogy amikor engedtem a kádba a melegvizet teljesen kinyitott csappal, akkor a hőcserélő felől valami fura hang jött és láttam, hogy kicsit lelassult a vízfolyás. A hideg víz baromi hideg volt és gondolom nem tudta felmelegíteni, ezért visszavette. De nem fog ez kárt okozni a hőcserélőben?
Előzmény: MZ/Y (23309)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23312
Tényleg mostanában láttam én is, hogy a reggeli felfűtéskor fullon ég, aztán amikor már csak hőn tart, akkor kisebb láng elég neki. De ezt csak a mostani hidegebb időkben észleltem.
Előzmény: MZ/Y (23309)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23311
Oké, köszi a segítségeket, majd megnézem kicsit közelebbről.
Előzmény: pborisz (23310)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23310
Jótól kérdezed :))) Az én fülem is elég zöld még :)) Én úgy láttam, hogy ahogy emelem a hőfokot, úgy nő a láng magassága.
Előzmény: dpek (23308)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23309
Igen, kevesebb gáz, kisebb láng. Úgy állítja be, hogy a beállított előremenőt tartsa. Ha ahhoz 4 kW kell, akkor annyi, ha 8, akkor annyi energiát használ el.
Előzmény: dpek (23308)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23308
Oké, megnézem.
Akkor nagyjábol ennyit kéne hogy egyen.
És mitől modulál?
Nekem is az van a papírján, hogy 4-12kW
Ha nincs akkora hőigény, akkor kisebb lánggal fűt?
Bocs a sok hülye kérdésért, de még zöld fülű vagyok gáz ügyben.
Előzmény: pborisz (23307)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23307
Mivel én is magamnak "barkácsoltam" a fűtést, ezért csak arra tudok válaszolni, amit magam is tapasztalok. Az 1,4 m3 fogyasztást szeintem 1 óra folyamatos üzemre értik. Nekem 24 kW-os van és 11-re modulál. Annál fogyaszt kb. ennyit.
Előzmény: dpek (23306)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23306
Ja persze, azt értem.
Ha 50-re állítom, és nem tudja felfűteni a házat rendesen, akkor mindenhogyan menni fog a rendszer.
Attól most nem félek hogy túl fogja fűteni a házat ha egyfolyában megy.

Ha lesz valami változás, beszámolok a fejleményekről.
Meg van adva a kazánnál, hogy a max teljesítményen 1 óra alatt 1,4m3 gázt fogyaszt.
Ha figyelem az órát, akkor ki tudmo nagyjábol számolni hogy maxon dolgozik -e nem?
Előzmény: pborisz (23305)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23305
Ja csak annyit még, hogy így szigetelés nélkül ugye az általad leírtakat figyelembe véve termosztáttal sem fog kikapcsolni, hacsak nem 10 fokra állítod be :).
Előzmény: dpek (23304)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23304
Oké, kösz.
Előzmény: pborisz (23303)
pborisz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23303

"ha bekötöm a termosztátot akkor a termosztát lekapcsolja majd?"

 

Igen. Mivel még nincs termosztát, nincs ami kapcsolja.

Előzmény: dpek (23286)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23302
Lesz még bekötve a szellőző rendszerbe egy 10kW-os központi Fan-Coil, légfűtésnek.
Végül is a fűtés nem csak gázra lett tervezve.
Az csak azért, hogy kényelmes legyen a fűtés.

A fűtést biztos el tudják látni együttesen.
12kW gázkazán
30kW vegyes kazán
6kW öntöttvaskandalló
14m2 légkollektor
meg a 10kW-os hőcserélő a légfűtésnek.
Ha nem elég, veszek olajradiátort. :-)
Előzmény: memorix (23300)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23301
Asszem 40-45-re lett számolva.
35-38 fokos padlóhőmérsékletnél, már 25 fok felett volt a hőmérséklet a szobába.
Ez így most még nem mérvadó.
HA kiköltözünk, és rendesen lesz használva, akkor kiderül hogy milyen.
Csak az volt a furcsa a vegyes kazán után, hogy nem ment 45 fölé az előremenő, míg a vegyesnél akár 60-at is elérte.
Igaz 60 fölé a vegyest se igen tudtam hajtani.
De a teljesítménye is több mint a duplája.
Akkor lehet ez így normális.
Előzmény: halaloszto (23298)
memorix Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23300

No a házad légköbbméretéhez kb 16kw kazán dukálna...-10 fokig... ha hidegebb van akkor 20kw annál több nem kell... a hőigényedet lehet csökkenteni jobb hőszigeteléssel de nagyon hidegnél a 12kw -n csúcsra kell járatni akkor is a kazánt...a padlófütésnek van néhány problémája :

 

a felfűtés késleltetése,

nem lehet a végtelenségig emelni a leadott hőmérsékletet mivel a láb nem bírja el

stb..

 

1. Ezért csinálnak kiegészítő fűtést is pl fain-cool, falfűtés, stb...

2. Jelentős különbség van a padló fűtések között is nem mindegy a  cső távolsága sem a kazántól, a csővek mérete, vastagsága, egymáshoz képest távolsága sem...újabban inkább vékonyabb csőveken, közelebb rakva egymáshoz a csőveket építik be...

 

Előzmény: dpek (23288)
halaloszto Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23299
Az ingadozastol dragabb nem lesz.

vajk
Előzmény: Infomaker (23289)
halaloszto Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23298
Szerintem minden rendben van.

A padlofutes meretezes milyen eloremeno homersekletre volt csinalva? a 40 fok eloremeno szerintem eleg gyakori.

Ha -15 fokban es 10cm szigetelessel 12kW a hoigenyed, akkor -5 fokban szigeteles nelkul siman lehet akar tobb is. Szoval hogy maxon megy a kazan az ok. Arra figyelj, hogy a padlo homerseklete nincs 28 foknal melegebbre tervezve. Viszont ezzel nem biztos hogy a szigeteletlen hazat ki lehet futeni! Szar szigetelesu hazban nem lehet padlofutessel futeni es kesz.

A kazan azert kapcsolgat igy, mert ha az eloremeno homerseklete atlepi a beallitottat, akkor leveszi a langot, de nyilvan keringet tovabb hogy huljon a viz. De akkor neked 40-re van allitva?? Allitsd feljebb es kesz, nem?

vajk
Előzmény: dpek (23286)
dpek Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23297
Ja, valószínű ebben a félkész felállásban kevés, de ha rendben lesznek a szigetelések, akkor elég kell hogy legyen.
Ennél nem lehet állítani.
Főleg hogy mostanában fagyok is vannak.
Előzmény: monyesz (23294)
monyesz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23296

Ez a honeywell ilyen.

Nem ismerem a mostani árakat, de akármennyibe is kerül, ez a termosztát nem jó megoldás, keress olyat ami max 0.5 fokot ingadozik vagy kevesebbet.

Computherm, Honeywell, Siemens típusait nézd át !

Előzmény: Infomaker (23289)
monyesz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23295
Padlófűtéssel amúgy is napokig tart felfűteni a lakást, ne csodálkozz !
Előzmény: dpek (23291)
monyesz Creative Commons License 2007.12.19 0 0 23294

Szerintem ilyen körülmények között kevés a 12 kw.

Én is felkapcsoltam a második fokozatra a kazánt.

Esetleg a szivattyút tedd nagyobb sebességre, mármint ha lehet ennél a típusnál állítani.

Előzmény: dpek (23286)