MZ/Y Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22774
Az elég soknak tűnik (úgy emlékszem, nálad is kb. 110-120 m2-t kell fűteni).
De valahol a házban kellene lennie annak a melegnek - kivéve, ha mondjuk hiányzik a födém szigetelés (lent vagy fent), de az csak ott van, igaz?
Előzmény: NAki_585 (22771)
r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22773
Nálam a padlófűtéses nappaliban van a termosztát és a kazán szivattyúból kapja az áramot a padlószivattyú, a radiátorokon termofej van. Tökéletsen müködik. (kop-kop-kop). Lehet ,hogy túl vastag az esztrich vagy nagy a csőraszter és nem birja rendesen felmelegíteni vagy sok idő kell hozzá.
Előzmény: MZ/Y (22769)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22772
na ha hazamegyek nekiülök(szó szerint) . a kazános helyiség az, amelyben a legtöbbet töltöm az utóbbi időben. csak a leghosszabb kört meghajttatom, már mindegy a számlának, ugyis horribilis leszesz, inkább derüljenek ki a dolgok
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22771
na az fogyaszt "rendesen" :(

legutóbb 1 nap 20m3 és nem is volt olyan állat hideg.

A számoknak eleget tesz a rendszer, nem hosszabb 100mnél, és a legnagyobb helyiségben( 30 m2) 2 kör van letekerve.

Tegyem a termosztátot a földre ?! :-P
Előzmény: td cdx (22768)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22770
Ezt a max. 20 m2-t még nem is hallottam (a 100 m-t igen). Szerrencsére nem létük túl - valamit jól is csinált a fűtéstervező. :o)

(Nem nagyon rontott Ő el semmit, csak annyira túlméretezte a radiátorokat, hogy - kollégája segítségével - újra kellett méretezni. Na, úgy meg egy kicsit kicsik lettek...)
Előzmény: r0226 (22766)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22769
Ezt már átvettük. :o)

Öntanuló termosztát a padlós részre (Honeywell, Beryl).
Öntanuló vagy kis hiszterézisű termosztát a radiátoros részre és a padló termosztátot kikötni - a padló szivattyú vagy folyamatosan járjon, vagy a radiátoros termosztát kapcsolja azt is.

Elvileg az első megoldás jobb, csak esetleg egy jó benapozás meghülyíti a termosztátot és egész nap nem indul, mert meleg van a nappaliban - miközben a fürdőszoba már kihűlt.
A másodikkal akkor lehet baj, ha az az idő, amíg a radiátorok fűtenek, nem elég, hogy elég meleg legyen a padlós részben is. Ekkor vagy a radiátorokon kell fojtani, vagy a padló termoszelepét magasabb hőmérsékletre állítani - de azt meg nem lehet büntetlenül emelni.

Ha van egy kis pénzed (érdemes lenne rászánni), akkor hajtani kellene sokáig (több óra) a padlófűtést, hogy kiderüljön, egyformán melegszik-e mindenhol a padló. Nehogy az legyen, hogy tényleg túl hosszú kört tekertek le, vagy levegős valahol a cső, Te meg csak költöd a pénzed újabb és újabb alkatrészekre.
Előzmény: NAki_585 (22762)
td cdx Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22768

Ha a kazánod "rendesen" fogyaszt, akkor lehet hogy máshol kell a hibát keresni!

Alacsony gázfogyasztás esetén rá lehetne fogni a hőcserélőre hogy valami nem stimmel.

Találkoztam hasonló esettel ahol kiderült, hogy a padlófűtés alatt gyakorlatilag 0 volt a szigetelés.

Előzmény: NAki_585 (22752)
RodrigeZZ Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22767
Erre írtam én nemrégiben, hogy nem a levegőt kell mérni, hanem a padlót.

klatty

R
Előzmény: NAki_585 (22762)
r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22766
A padlókör max 100m lehet és max 20m2. Ha túl nagy a kör és nem akarsz bontani, nagyobb telj. hőcserélő, nagyobb szivattyú telj., és az osztó-gyűjtőn vannak szelepek és a kisebb köröket félig elzárjuk a nagyobbat teljesen kinyitjuk.
Előzmény: micimacho (22757)
r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22765
Padlóba, radiátort?:-))))
Előzmény: RodrigeZZ (22760)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22764
esetleg még a szivattyú lehet gyenge? más ötletem már tényleg nincs, a szerelő állitása szerint a körök nem hosszabbak a megengedettnél...?!
r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22763
Csak akkor ha kicsi a teljesítménye az adott területhez.:-)))
Előzmény: monyesz (22759)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22762
nem az a baj, ha pl. beállitom 21 fokra akkor pl. 20-ról kb most 2 2.5óra felfűti, viszont akkor több óráig megmarad a hőfok(legalábbis a levegőben mérve) és mire megint bekapcsolna a kazán már a padló hideg. Na most micsináljak?
td cdx Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22761
 Grundfos UPS 25-80 szivattyú megoldás lehet az esetre! Beépítési mérete, és csatlakozása  azonos a 25-50, 25-60-al. Az ára elég húzós, de ha nincs más megoldás!
Előzmény: micimacho (22757)
RodrigeZZ Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22760
Háááát asszem 2 megoldás van.
Az egyik, hogy szétbombázzuk a rendszert és +csináljuk jól.
A másik, hogy felteszünk nagyobb radiátorokat...

R.
Előzmény: micimacho (22757)
monyesz Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22759

Normálisan a padló felfűtése nem órákban, hanem napban mérhető.

Ezért is nem lehet hosszabb ideig kikapcsolni, mert akkor megint hosszabb idő mire felfűtöd a padlót.

A hőcserélő nem veszteséges, mert a primer köri víz visszafordul a a kazánba.

 

Ellenben ha xar a rendszer, akkor nem a hőcserélőt kell okolni...

Előzmény: NAki_585 (22752)
halaloszto Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22758
Ez az ingyen egy homalyos dolog am!

Mert ha neked keringtetesed van, es aprilistol szeptemberig soha nem fog megszolalni a gazkazan hogy melegvizet csinaljon, akkor tobb kollektort tettel fel mint szukseges, es amit ingyennek hittel az a plusz kollektor araba kerult.

Ha meg neha-neha megszolal a kazan, akkor nyilvan kevesebbet menne ha nem lenne keringtetes.

Legkondid-e van?

vajk
Előzmény: micimacho (22732)
micimacho Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22757
Van valami elfogadott megoldás arra az esetre, ha túl hosszú kör nagy ellenállása a baj? Mit lehet ilyenkor kezdeni, illetve inkább úgy kérdem, mit szokás? Mert utólag lerövidíteni, nem túl egyszerű :-)
Előzmény: RodrigeZZ (22755)
RodrigeZZ Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22756
3 utu keverő szelepnek hívják a megoldást

R.
Előzmény: rferi (22753)
RodrigeZZ Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22755
No, ne kapkodjunk!

Azért van jónéhány hőcserélős rendszer ami müxik.
Kérdéseim:
Mekkora a szivattyú teljesítménye? Ha kicsi nem forgatja eléggé a vizet

Milyen hosszan vannak letekerve az egyes padókörök? ha túl hosszú csinálhatsz bármit, a nagy ellenállás miatt nem fordul meg a víz.

Nem lehet levegős a padlókör? Mert akkor sem fordul meg a víz és hideg lesz. (nálam ez a legsanszosabb) Ha levegős, akkor sok türelem és nyugtató kell, a megoldáshoz.

R.

Előzmény: NAki_585 (22752)
Lacivill Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22754
Szerinted miért cseréli a szolgáltató 3 évente , vajon merre csalhat egy öreg óra?
Előzmény: Törölt nick (22746)
rferi Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22753
Hogyan oldod meg hőcserélő nélkül, hogy a padlófűtésnél alacsony maradjon a vízhőmérséklet, a kazánban viszont fölötte legyen a megkívánt 50 foknak? Vagy már a kazánra ez utóbbi kívánalom nem szükséges?Régebben az volt.
Előzmény: NAki_585 (22752)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22752

Utálom ezt a hőcserélős megoldást, annyira "energia pocsékoló" hogy az nem is emberi :(

a legtávolabbi helységeimben még soha nem volt meleg .

Ráadásul amin ma nagyon kiaakadtam, 1 órányi üzem után a visszatérő elosztó még jég hideg volt. Kib***om a francba  a hőcserélőt.... készen vagyok  :)

r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22751
levegős lesz állandóan a rendszer és a kazán korroziója is nagyobb. De van valami speckós adalék ami védőréteget visz fel a cső belső falára.
Előzmény: NAki_585 (22749)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22750

Gondolom a 10-15-20 éve megépitett padlófütéscsövek még nem azok voltak és nagyon jól működnek most is. az enyém 1 éves rendszer.

 

sajat rendszerr0226 kollega rendszere
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22749

pont a te fotodat tanulmányozom :)

ha véletlenül nem azok, akkor mi lehet a probléma?

 

Előzmény: r0226 (22748)
r0226 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22748
De lehet ha a padló csövek oxdiff.mentesek, akkor termoskeverőszeleppel (honeywell tm200) :-))
Előzmény: NAki_585 (22747)
NAki_585 Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22747

Üdv!

 

na a 7végén "megfordult" a hőcserélő.

mintha egy hangyányival jobb lenne, de elájulva nem vagyok tőle.

 

Valahogyan nem lehetne esetleg kiiktatni a rendszerből a hőcserélőt?

Szerintem teljesen gazdaságtalan megoldás.....

hifitibi Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22745
Szia!

A használati melegvizet nem akarom áthajtani a napkollektoron, hanem hőcserélőt fogok hozzá csinálni.

A többit pontosan úgy szándékozom csinálni, ahogy vajk írta.

Tisztában vagyok a "feketére festett csöves" és vákumcsöves kollektor képességeinek különbségével, de olyat még nem láttam, hogy valaki a vákumcsöveset DIY megcsinálta volna. Ha van ilyen akkor hurrá! Majd annak idéjén kitárgyaljuk a megfelelő topikban. Addig még sokat kell tanulnom a napkollektorokról, most még a ház lakhatóvá tétele az elsődleges.

Ja, és nem cirkulációs a rendszerem.

Üdv: Tibor
Előzmény: micimacho (22699)
micimacho Creative Commons License 2007.12.03 0 0 22744
Van (majdnem) ilyen. pl. Az pl. grudfoss -nál találsz olyat is, ami 5 és 10 között simán tud, de a -15 az mindenképpen ipari szivattyú lesz, azt nem kapsz keringető fajtában.
Tényleg, hogy a fenében lehet az, hogy -15-öt akarsz keringetni? Nem is értem. Ha elmeséled, hogy mi lesz ami -15, akkor talán lehet rá megoldást találni....
Általában -10 és + 120 között működnek ezek a szivattyúk, ja, és legalább 32-es a cső kell.

Viszont ez a szivattyú is 50-es csőcsatlakozással bír. A 22 tényleg nagyon sovánka lesz ehhez...

mm
Előzmény: bernadett76 (22737)