Tokmindegy, akkor az elso 25 m... A lenyeg a sebessegnel a 10 fokos holepcso. Ha tobb hot von el a helyiseg (a visszatero hidegebb mint eloremeno-10 fok), akkor lassu.
Jelenleg nincs rajta a termofej, így volt 30, most megnéztem, jelenleg 38fokot mutat a hőmérő. Jelenleg csak a hőcserélő dolgozik... A nyomás viszont most 2bar.
Annak elégnek köll lennie. nekem is ilyen van cca 160m2-re nincs gond.
Még egy dolog jutott most az eszembe. Az az osztógyűjtő az a padófűtésé, vagy a radiátoroké. Ha ugyanis a padlófűtéscső túl hosszú, nincs az a szivattyú, ami megforgatja benne a vizet. Egy ismerősnél a 300m-es gurigát egyben letekerték, aztán várták mikor lesz meleg. nem lett...
Attól, hogy a légtelenítőnél nem jön buborék még lehet levegős rossz vizszintezés miatt. Elég, ha 1 cm-rel feljebb van a közepe egy csőszakasznak. Akkor annak annyi. Sok káromkodással és küzdelemmel, leleménnyel lehet kipaszírozni onnan a buborékot.
Ha a vissaztérő ág nem akar melegedni 1(-2) óra múlva sem egy icipicikét sem, akkor helyszíni bejárást kellene tartania az kivitelezővel:-(
Á, vazzeg! :o) Szóval elég meleg van a helyiségekben, csak a padlót tartod hidegnek... Hát akkor az azért nem melegszik fel, mert ugye a termosztát lelövi, hisz felesleges már fűtenie. Na de ha elég meleg van a helyiségben, valamikor csak meleg (langyos) a padló? Valamikor fűtenie kell.
200 m-en mar erezheto ha az elso 50 m-nyi cso adja le a hot, es a maradek 50 m "ugyancsak eloremeno" resz mar nem kepes melegiteni, a "visszatero" 100 m-t figyelmen kivul hagyva
Azért van nekem úgy tekerve, hogy a csövek ott mennek ki, ahol bejönnek. :o) Nem tudom jól leírni, de a lényeg, hogy körbe (ami persze szögletes) mennek a csövek a helyiség közepe felé, majd ott kis íven megforulnak és mennek a befele menő csövek között kifelé. Így mindenütt melegebb-hidegebb csövek vannak egymás mellett, és nem érezni a padlón, hogy éppen hol járok.
Na, azt én pl. levettem a leglassabbra. Egyrész kevesebbet fogyaszt, másrészt több hőt tud átadni a padlófűtésnek - hamarabb melegszik a padló.
Ez nezopont kerdese, mert lassabb modon asszimetrikusan adja le a hot, tehat a csovek eleje felett meleg lesz, a vege fele meg sokkal kesobb lesz meleg...
- kis teljesítményű szivattyú/ le van szabályozva - levegős a rendszer. Valahol középen van egy légzsák és nem tud megfordulni a víz - kevés a hőcserélő teljesítménye - valahol szűk a keresztmetszet. Megtört, lelapult a fűtéscső, beszorult egy szelep, szemét van a csőben, ilyesmi - ezek kombinációja
akkor mi van, ha a radiátoros kört fulra elzárod és így hajtod a rendszert? Kazánt álítsd max 50 fokos előremenőre az untig elég. Ha egy óra múlva is hideg a padlófűtés visszatérő. akkor az első 3 változat játszik
Szivattyú tipusa mi? leginkább a számok játszanak ..... 25/60 ilyesmi
Na, azt én pl. levettem a leglassabbra. Egyrész kevesebbet fogyaszt, másrészt több hőt tud átadni a padlófűtésnek - hamarabb melegszik a padló. De azt a termoszelepet csak rakd vissza, nem kellene túl meleg vizet belenyomni a padlóba.
Akkor nem a motoros szelep hiánya a baj, mert a termofejek úgyis megfogják a hőmérsékletet. Következő kérdés: mi is vezérli a padlófűtésed? Sima termosztát, ami bekapcsol 21 foknál és kikapcsol 22-nél (számok ex-has)? Ha igen, akkor megint jön a hülye kérdésem: mi is a probléma? :o)
Na, én visszatérnék a probléma gyökeréhez (na nem a nyomás, hanem a vezérlés problémájához): Nekem a termosztátok nem tetszenek. Radiátoros kör termosztátja ok. Meg tul'képpen a padlóé is. De hiányolok egy ... na, eszembe nem jut... :o( Szóval, a radiátoros kör ágára (a padló leágazása után) nekem tettek egy [beugrott] motoros szelepet, ami akkor nyit, ha a radiátorok termosztátja azt mondja, hogy fűteni kellene. Így, ha a radiátorok felé nem kell meleg víz, csak a padló felé, akkor ez a szelep elzárja a víz útját a radiátorok felé. Nálad ilyet nem láttam. Hogy van megoldva, hogy ne melegedjenek túl a radiátoros szobák? Termofejekkel?
Délután mint látod megy folyamatosan. Akkor ezek sz a termosztátok vezérlését kéne átkötni? Jelenleg a visszatérő cső full hideg.A hőcserélő bal felső bemenője forró, a jobb felső kimenője langyos, a jobb alsó padlókörről bemenője hideg, a bal alső visszatérője langyos.
Ma mire hazaertem, megint leallt a kazan. Hajnali 5-kor 1,5bar volt, mire hazaertem 0,6. Elvileg 0,5 alatt nem megy, de most sem ment. Node! Elkezdtem egyenkent vegignezni a radiatorok minden negyzetcentijet, hogy hol mennyire meleg. 1 radiatorom volt, aminek csak a teteje volt az, a tobbi resze erezhetoen hidegebb. Ha jobban meg lett tolva a futes, akkor sem melegedett fel normalisan, mig a tobbit mar joforman megfogni sem lehetett... Ez mond valakinek valamit?