A faláttöréseknél is meg tud feszülni - különösen, ha a többi helyen könnyen tud a cső mozdulni/tágulni. Ha "cső a csőben" átvezetés van, akkor egy kis WD-40 segíthet. :)
A probléma egy kiváltságos dolog, és már rajtam kívül egy jó pár szakember se tudott rá választ adni...
Adott egy álmennyezet feletti légcsatornázható fan-coil hűtési üzemmód. A hűtési rendszer 7/12-es, fancoil bekötés háromjáratú keverőszelep megoldású.
3 elszívó és 3 befúvó anemosztát van lekötve róla. A gép 4 menetesszárral fügesztett, rendesen beállított leejtéssel, alatt kármentő tálcával. Szűrője cserélve volt a napokban. Elszívó dobozok nyitottak, perforált pillangó szelepek nyitva és letakarítva...
A produkciója az, hogy szabályszerűen a kaloriferről kondenzálódó cseppvizet a ventillátor befújja a befúvó légtechnika csőbe. A cső megtelik vízzel belülről és szétszakad ezzel beázást okozva. Leszedve egy csonkról a csövet a gépbe benézve tisztán lehet látni, hogy a csepptálcából illetve a kaloriferen éppen keletkező vizet úgymond "kifújja" a ventillátor a csőbe.. A cseppvíz csonk nincs eldugulva, a kármentő tálcába is folyik a víz.
Mi okozhat ilyen problémát, mert már a hajamat téptem az egészen...
Szerintetek mitől van az hogy családi ház emeleti szintjén a meleg víznek a nyomása nagymértékben lecsökken és éppen hogy csak csordogál a víz a csapon? Előzményként jegyeznem meg hogy egy beavatkozás miatt ki kellett zárni a központi vizet és a szerelő gyorsan rá nyitotta a főcsapot és betolt valami koszt a kazán egyik szelepébe ami ezáltal Eldugult és egyáltalán nem folyt A csapból semmiféle melegvíz. Próbálok képet mellékelni a szerepről amit szétszedtem kitakarítottam és most már rendesen működik viszont ahogy az elején is említettem a víznyomás kevés az emeleten nem állt vissza az eredeti állapot.
Én purhabbal nyomta körbe, ezt a vakond sem bántja. Előtte szépen megcsináltam a helyét, kitisztítottam körülötte a földtől, bevizeztem, és utána kinyomtam.
A nap nem süt rá a csőre. A bilincsek lazák és gumival vannak bélelve.
Miután tegnap leírtam, arra gondoltam, hogy lehet, maga a kazánból / készülékből jön a kattogás, mert esetleg, amikor utoljára szétszedtem, valamelyik hollandit nagyon meghúzhattam.
Idén aktuális a karbantartása, majd odafigyelek erre. Addig meg tovább töröm a fejemet.
Pellet kazán esetleg,vízteres kandalló, ha nincs a fának hely.A kandalló szép csak az ára nem olcsó.
A hőszivattyú se olcsó,de minusz fokokban azért én félnék tőle,persze jó hőszigeteléssel nem lehet probléma.( de látom már voltál a hőszivattyús topikba)
A klímával állítólag minuszokban nem lehet nagyon fűteni,de ehhez nem értek,majd most télen kipróbálom,most csinálták meg.
Legolcsóbb beruházási költség egy elektromos kazán,a radiátorokat és a padlófűtést rálehet simán kötni,de ha nagyon sokat fogyaszt,akkor még eladhatod és teszel helyette egy hőszivattyút vagy egy pellet kazánt.
Szia, az ECO sáv maximumán áll, ami a 4. szintnek felel meg. Bele tudnám még tekerni a piros sávba ütközésig, ami az 5. szint, de a csapvíz csak meleget folyatva már így is balesetveszélyesen forráz.