Fordítva van a baj! Ha a radiátort zárja akkor fűt csak a padló, ha nyitva van a radiátoros kör nem megy csak egy kör. A radiátoroknál nincs szabályzó szelep, csak a torlókkal lehetne mindegyik radiátor fojtásával növelni a radiátoros kör ellenállását.
Párhuzamosan egy szabályozó szeleppel, ami figyeli a padló kör hőmérsékletét, ezzel az oda beengedett víz mennyiségét már kordában is tartom!?
Plusz tágulási ez nem probléma.
A Hidro váltóval az a gond,hogy megint akkora összeget tolunk bele a plusz szivattyúval ami a radiátor kört forgatja. A hőcserélőt látom a legbiztonságosabb megoldásnak ilyen kivitelezés mellett. A meglévő dolgokat, méretre vágott műanyag csöveket is igen izgalmas lenne új osztóba beépíteni........ hányinger egy fűtés
Az a gond vele, hogy egyrészt azt sem ártana méretezni, másrészt kell hozzá egy plusz tágulási a padlókörnek és megbonyolítaná a radiátoros körödet, mert a hőcserélőt vagy sorba kötöd a radiátorokkal, ekkor a radiátorok hidegebbek lesznek tehát a kazánt feljebb kell tolni vagy párhuzamosan ekkor meg a hőcserélőn megfordul a víz és megint tökölhetsz, hogyan állítsd be a tömegáramokat.
A hidrováltó jobb megoldás lenne, persze azt sem árt ha olyannal teteted ba aki látott már olyat aki kiszámolta milyen kell.
Kellene Neked egy rendes szakember, minden más a végén sokba fog kerülni és tákolt lesz.
Ismerős ez a helyzet nekem is. Régebben én a következőket játszottam végig.
Állítgattam a radiátorok torló csavarjain majd a bemenő szelepeken is amíg nem lett egyformán meleg minden radiátor kb egy időben és a szobák is hasonló hőmérsékletre lettek fűtve.
Állítgattam az előremenő hőfokán (turbós kazán) ha túl alacsonyra (50-55) vettem kevésbé volt komfortos, nem volt meg a fűtés meleg érzete. Ha magasabbra (65-70) akkor könnyen túlfűtés alakulhatott ki mire lekapcsolt a termosztát (Q7 szintén).
Állítgattam a kazán teljesítményét is. Ha alacsonyra vettem akkor hosszan ment, lassan nehezen akarta elérni a beállított előremenő hőfokot és lassan is fűtött fel a beállított hőmérsékletre. Ha magasra akkor hamar elérte az állított előremenőt de nagyon túl is fűtötte a helységeket.
Persze szaladgáltam a termosztáttal is különböző helyekre.
Szóval nem két nap, hét volt ez az egész.. :-)))
És hogy most jó-e? Hmmm, mihez képest. A kiinduló össze-vissza értékektől és beszabályozatlan rendszerhez képest mindenképpen!
(fogyasztásban nem vettem észre írtózatosan nagy különbségeket, kb 10% lehet hogy van)
Mi van ha kiveszem az Esbe szelepet és egy hőcserélővel csinálok egy külön zárt kört? Egy Tágulásival bevédve?? Mutyi az egész fűtés ez amit leírtál érthető és biztosan megoldást hoz, de szerintem beleugrik vagy 70 ropiba. Mit gondolsz a hőcserélőről?
Kérdés: Melyiket hívjuk a keresztágnak és oda milyen szelep?
- Tegyél az elágazás után egy beszabályozó szelepet a radiátorok osztója felé menő előremenőbe.
- Tegyél egy ilyet a padló felé menő előremenőbe.
- (Nem ártana egy a keverőszelep keresztágába sem!)
- Addig fojtsd a radiátorok előremenőjét amíg nem lesz rendben az összes padlókör.
- Ha most a radiátorok teljesítménye nem megfelelő akkor a kazán szivattyúja kicsi ehhez a rendszerhez ezzel a kapcsolással.
Könnyen lehet, hogy feleslegesen nagy tömegáram lesz a most is jól működő körön akkor amikor a többi is elkezd fűteni, ha a radiátorokon nem lesz elegendő a teljesítmény a most meleg kört kezd el addig fojtani amíg kb. ugyanolyan tömegárama nem lesz mint a többinek.....sziszifuszi tapogatós nemszeretem meló, nagyon lassan fog változni minden, egy beállítás után órákkal lesz rendes eredmény.
Szerintem cseréld ki az osztót egy normálisra és sokkal hamarabb rendben leszel!
ha kizárom a radiátor kört, minden szép és jó............minden padlófűtés kör működik szépen. ez a szelep amit mutattál az radiátor visszatérőbe torló vagy előremenőbe kerül? Típus? utána néznék mit tud! A 2 szivattyú ellentétes teljesítménye? a T elágazásban nem jut víz a Padló felé?Ilyen előfordulhat vagy butaság??
Nem szép munka. Ez tény. Tény az is,hogy nem működik. Tömegáram...itt a környékünkön nem sokan alkalmaznak áramlásmérős osztót, nem is szentelnek neki jelentőséget, ami hiba. ez egy meglévő elbaxott rendszer, 3 szerelő bukott már bele.
A golyós szelep nem való beszabályzásra. Arra ilyet használj:
Az osztó kialakítása sem korrekt, szerintem. Nem látod rajta a tömegáramot, így nehéz beállítani és azok a csapok sem igazán alkalmasak beszabályzásra. Picit olyan "összedobtuk" érzésem van így ránézésre....
milyen szeleppel tudom szabályozni? Szondás Thermo fej+Radiátor szelep? A radiátor kör osztón és gyűjtőn is van beömlő szelep, egy hagyományos Mofém golyós.A padló körök különbözőek, érdekes de a leghosszabb a legmelegebb.......A folyadékáramot nem tudom ellenőrizni.
Sajnos akkor sem melegszik a többi megfelelően. Annyi még hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a padló osztó/gyűjtő konzol szarul van felfúrva a falra és a legalacsonyabb ponton van a légtelenítő. A meleg kör a legalacsonyabb ponton van. A szivattyú áttolja a légbuborékot vagy ez is lehet a hiba okozója?
Hiányzik a radiátorok köréből a beszabályozó szelep! Enélkül nem tudod beállítani, hogy mennyi víz jusson a padlóba és mennyi a radiátorokba.
A padló körök egyforma hosszúak? Egyformán csutkára nyitva vannak az osztón a szelepek? Hogyan lett beszabályozva a padlókörök tömegárama? A padló szivattyúja hogyan van beállítva?
Sziasztok szakik. Az alabbi kapcsolás mellett a padlófűtés nem működik. Nem megfelelő, 1 kör meleg belőle. 3 nem. Ha a radiátorokat kizárom, minden jól működik.
Mit gondoltok mi okozhat problémát? A 2 szivattyú munkája ütközik? Kíváncsian várom a válaszokat.